在加拿大
Fussbodendämmung im Erdgeschoss 13cm.
Aufbau: 10cm Dämmung WLG 035 + 3cm Fußbodenheizungssystemplatte WLG 045
想请教一下这个10cm的材料和3cm的材料有什么不同?KFW55的房子做这样的底层保暖层还行吗?
这个WLG045导热系数低于WLG035要紧吗?有没有可能都用WLG035呢?
评论
Fußbodenheizungssystemplatte 有专门的防火要求吧
评论
3厘米的那个是安置水管的,系数差一点应该没关系,不然水管里的热量不都被隔绝了
评论
那么还想问一下,[b]Baubeschreibung里面关于Estrich的描述用的是Zementestrich ZE 20,faserarmiert. 6.5cm[b],查了一下精华帖,说是如果用Fussbodenheizung的话,应该用Anhydritestrich会比较好,是这样吗?
评论
这个我不懂,所以才问大家。我查看no video上的视频,似乎是地暖的水管应该是被封在Estrich层里面,准确点应该是埋在水泥砂浆里面,或者是硬石膏里面。
按照我手上这个Baubeschreibung,从下到上的顺序依次是
10cm Dämmung WLG 035 +3cm Dammung WLG 045 +Trennfolie + 6,5cm Zementestrich ZE 20
评论
1. 3cm的材料兼有保温和降噪的作用,耐压强度高于10cm的保温层,通常为4KPA.
导热管管径通常1.4到2cm,镶嵌在3cm的Platte内.导热管上直接和4,5cm左右的Estrich接触.
有了13cm的保温层,几乎所有的热量全部向上传递.
2.对于KFW55的房子没有问题
3.没必要wlg035
评论
我们的zementestrich 只用在浴室里,别的地方都是用anhydrit的
评论
好的,那我就这样去跟建筑公司说,让他改
评论
这解释太专业了,谢谢啊
·生活百科 租赁时太阳能的使用/存储想法