加拿大华人论坛 德国生活地下室Daemmung忘记加了。。。。有木有必要重新加
在加拿大
各位专家,大神
这两天坛子里有淫纠结地下室的daemmung, 他母亲的我也忘记加了。 赶着周末我赶紧去看了看我的房子, 结果地下室确实阴冷,而且beton的水泥墙上容易凝结水滴或者摸上去很潮的样子。
过去看了看邻居家的,他们貌似没有类似的情况。 打电话给开发商,说进度紧张人不愿意给挖开重新弄。
问了问朋友,不加也不是很严重。 顶多动态暖气一直开着,或者下去洗衣服的时候穿件厚衣服。至于KFW70,应该不会受影响,但是以后用着估计会别扭到搬出这个房子。。。。。。 事不大,但是挺操蛋的。 估计现在找人挖开木有5000搞不定的节奏。
谁有类似的经历,而且已经住进去的能出来现身说法,讲讲到底有木有传说中的恐怖
评论
感谢建议,考虑下
评论
已经给你发短消息了。
如果是最后实在没法挖开重弄,那就是加innendmmung.现在有一种新型的innendmmung透气又防潮,还可以解决的innendmmung 和内墙间的潮气问题。就是比较贵~
评论
墙壁需要毛透气。。。。。大婶!!
这个如果加内部的daemmung你打孔钻墙等等都是问题。 其实不加就是恶心点,一切都是照常用。 影响不大,对吧。 我这属于自我心理暗示么??!!
评论
1.地下室需不需要保温取决于你这地下室用来干什么,装没装暖气。举个例子,你要是一个完全的设备房,那肯定就不需要装暖气是吧,那就谈不上耗能的问题。而地下室本身就在地下,土地保暖。这样在计算 wärmeschutznachweis 的时候就不需要考虑进去。能源证书的计算是针对所有要开暖气的空间的,就是说这个所有的供暖空间所耗能源。而且这个计算的值是针对整个空间的值。虽然单项构件有个参考u值,但是,有时候你单件虽然达不到,但你有可再生能源设备,那么你的整个节能指数就上去了。同样可以KFw 70 55。。。。。
2。你家盖房没图纸的吗?施工图上有没保暖层呢?
3。你要是地下室本身都没有暖气,温度相对低,结果过度保温,冬天相反会产生冷凝水。
4。夏天地下室的通风应该晚上开窗。同样的道理要是白天温度高的时候通风,那么室内温度低就自然会产生冷凝水的。
评论
不能这么说,老房子的地下室大多是冬暖夏凉。
评论
这个不加,估计以后得通过其他更贵的方式来克服了。
图纸上看不到这些,属于SW。 地下室是有暖气的,但是加这个跟用暖气保持温度消费比差距不小。 而且房间潮湿度也有区别。
冷凝水不是因为通风,本身墙壁偏冷导致适当湿度的空气容易冷凝。 如果墙壁不太冷,可能就不会凝结。
评论
那个香草布丁不是要挖开铺, 地下室阴冷总归是不好的,这个影响还是非常大的。 不知道可以忽略,知道了不铺就恶心了。
先看看她花多少钱再决定
评论
错, 应该是 冬冷夏凉
评论
你这个是墙没干透。
我家是老房,后自己改造成了普通房, 没有外墙绝缘,其实也可以。 都连上了暖气,但很少很少开,因为不在那里睡觉,平常活动,不开暖气也不觉得冷。
其实地下室重要的是换窗户。 墙外面是土,其实还是很保温的。
·中文新闻 悉尼学生因佩戴巴勒斯坦围巾被禁止参加12年级正式课程
·中文新闻 二十年来,联邦政府一直向澳大利亚非法商人收取费用