加拿大华人论坛 德国生活求教 中岛下的地暖
在加拿大
如题 厨房设计有中岛
厨房公司说中岛需打入地板八公分固定
但我地下10公分有地暖 虽然还差两公分 但心里有点没底 万一打到怎么办
现在正处于要决定铺地暖的时候 需要让工人避开中岛吗?请教有经验的人来谈谈 谢谢
评论
中岛多大,大的中岛不需要打入地板固定
评论
中岛宽1.6
深1.4左右
评论
那不大,需要固定
评论
是啊 不是很大 要固定
如果要往地下打洞 总有些不放心 有人劝我们那部分不铺地暖 不铺的话又有什么不好
所以求教 谢谢了
评论
不铺没有关系的,那部分面积不是人活动的面积
楼主对这个距离理解有误,10cm应该是从地板表面到毛坯地的距离,也就是整个地暖的厚度(包括保温层)
顺序是地板1cm,水泥砂浆包括管道高度差不多6cm,然后是3cm保温。加起来差不多10cm
要打8cm是从地板穿过水泥砂浆然后打到保温层固定了。地暖管是直接铺在保温上的。
中间如果避开地暖管子就没有问题。。。但是这个估计很难,因为铺设好了地暖后你看不到管道的(除非之前拍照定位)
建议这部分面积不上地暖
评论
金属管道的话ortungsgeraet能探测到的
评论
地暖现在都是塑料管道,PE-RT或者PE-X。。。金属你怎么装,要弯那么多次。。。
另外德国现在民用基本都是塑料管道了,铜管之类都只在高温区域使用,比如太阳能循环,不锈钢更少,太贵
评论
固定了干嘛,这东西重的要死,根本想搬一个人都搬不动,还打螺丝,多此一举
评论
把地暖打开,用可以测温度的摄像头一看就知道哪里是地暖了。话说安装工人一天到晚干这个的,他们能没数吗?签合同的时候写清楚,损坏地暖他们赔。反正他们有保险的。
·中文新闻 2024年巴西G20峰会:直言不讳的前外交官山上真吾指责总理安东尼
·中文新闻 在内皮恩河寻找失踪男子