加拿大华人论坛 德国生活技术问题请教。房子大门口处一堵承重水泥短外
在加拿大
请教学建筑的或者技术专家们。排房中间户,房子入门大门边上的水泥承重外墙位置不正。或者说,和另外一堵垂直墙的夹角不是90度。开发商量了一下,在70cm出偏移了2cm。我算出来也就是夹角是91.6度。开发商说确实超出了Norm(好像是12800)规定的Toleranz范围。所以要赔偿100来块钱说让自己安装一个blender美化一下好了。
请问专家,这种承重外墙的位置偏移会有结构上的重大问题吗?我的担心是这个不仅仅是买块板挡一下美化一下的问题。这种问题大家一般要求怎样解决呢?多谢指教。
评论
既然开发商没有提及安全的问题,那么91.6度应该在安全标准允许的角度之内,其误差为1.7%,工程建筑的误差一般为3%。
理论上,通过承重墙重心的垂直线在其底支撑点面内即可保证不倒塌。你要不放心就计算一下,最好再查关于承重墙有关负荷的建筑标准。
仅供参考。
评论
和地面是垂直的就没什么问题吧
评论
我是土木工程师。
说实在的你们这种力学结构那么简单的联排房能出什么大错误!
顶多就是外观上让人看着不舒服。
(不过我说的话也很糙哈,对不住啦)
评论
多谢回复。我算出来的是多出来1.6度。因为在70cm出偏移出来2cm按照arctan2/70算出来是1.6度。开发商自己说的是略微的超出了标准。好像是说DIN 12800标准。然后他们提出来赔偿100块钱。
评论
我也觉得是。墙的外面看起来是平的,和别人家墙在一条水平线上。当然这个是在外面做了隔热层和Putzen以后的。只有内墙看着是斜的。还是比较明显的。因为地上的瓷砖铺到那都变成斜的了。
就算只是外观问题,我觉得赔我100都不够做个blender的。感觉随便一个工人干2小时活也不止100块钱啊。
评论
壘砖的时候有一块没对齐吧
我觉得没什么大问题
评论
100欧元是干啥都不够的,吃顿饭就没了!
评论
是啊。所以说少呢。另外担心的就是这个问题的严重程度。
评论
开发商为什么不做这个blende?
·中文新闻 澳大利亚反犹太主义:新南威尔士州警方称 Woollahra 破坏行为“