加拿大华人论坛 德国生活问个钻孔钻到电线的问题
在加拿大
新房,装窗帘杆打孔,用仪器测过,黄色,因为某种原因,墙上就没测出过绿色,只有黄色和红色,所以红色坚决不打,黄色小心打结果还是打到了。。。
打的时候断了电,不是总闸,只是房间的开关,打的过程没发现异常,打完发现触电保护断开了,然后我就检查了孔,发现隐约有断的电线。然后开闸检查,所有的灯,插座,电动卷帘都正常。墙体似乎只是石膏,断的线也不是在软管中。
问题来了,现在我是不是该找个电工来看看?我看下了类似情况的解决方案,有人完全不管照常用,有人找电工开墙接电线
评论
新房,装窗帘杆的地方还会有电线?电工当初怎么想的?
要不要开墙,没人能建议,要出了事谁负责呀,只凭你模糊不清的描述谁能做出判断?
评论
谢谢关注
倒不至于是让网友给什么判断,更不会别人说什么就照做
纯粹是出了问题,又赶上周末来不及联系电工,发出来大家看看,有人说不定也遇到类似的情况,请电工的经历也可以分享一下,比如修复难度,报价什么的
评论
先查查你那触电保护管哪里的,有可能不是你这个房间的电线,连到别的地方的。
找到受影响的地方以后再说。
也可能是打孔的时候引起短路,钻头拿出来以后,电线没短路,但是绝缘皮破了。
评论
检查过就是那个房间的
我用的带电池的电锤,所以当时完全打断了,都没发现。否则一打到短路就触发保护,断电,那就有可能只是破皮了
不管怎么样,已经找了电工上门来修了,电这玩意儿还是小心点好
评论
不懂不要瞎吓唬楼主。这很正常啊,电动rolladen,走线进来,可能走顶可能走墙
我家也有,我装的时候就没打到。
评论
你是打顶还是打墙?一般来说,控制开关的纵向和横向至少距离5cm才能打,rolladen盒子看好距离再打。通常这个走线之前你应该看到过的,一般如果是rolladen,不大会走顶。
这个还是叫电工比较好
评论
打墙的,打左边都正常,砖体
打右边就打到线了,也怪我不小心,其实从走线上看我应该避免那块的,因为跟开关在垂直线上
评论
窗帘杆子长度事先要算好的,宁可左右稍微不对称
·汽车 请推荐一款适合女生开的车(汽油款)