加拿大华人论坛 加拿大房产看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助
在加拿大
麻烦看一下附件的图片,图片中main principal的总闸是双联闸,上面写着两个100A,不知道我家的总容量到底是200还是100A啊? 附件另一张图上,13-15双联闸的两个40A对应的是家里的厨房炉灶,5-7双联闸的两个20A对应的是家里的空调AC。独立屋,1800尺左右的,地下室没装修。
评论
回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助你家总容量是100A
评论
回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助左图Main/Principal写着100就是了
评论
林奔尼~帮助您~密市/Oakville-多伦多西区地产经纪手机: (647) 892-9093微信: bennylincanadaQQ: 1247220168回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助根据我对我家配电盘的观察,加拿大配电盘的电源都是反相输入的,有两组110v输入,所以总功率应该是两个100A=200A。下面有双闸的都是大功率电器,为了对称或因为工作电压是220v所以从两组110v同时取电。而单闸是小功率电器,如电灯或墙上的插座等,每个闸只接一相110v;但有几个闸接在其中一相,另几个闸接在反相上,也是为了对称用电充分利用变压器的功率。 这个与国内的配电盘不同。国内是只有一个220v单相输入,所以即使是双闸,标称100A就是100A。
评论
移民科幻小说《种秧帝国崛起之后》弘扬主旋律传播正能量的饥饿游戏版《红旗颂》回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助所以那个灶的允许总功率应该是2x40Ax110v=8.8kw而不是4.4kw。
评论
移民科幻小说《种秧帝国崛起之后》弘扬主旋律传播正能量的饥饿游戏版《红旗颂》根据我对我家配电盘的观察,加拿大配电盘的电源都是反相输入的,有两组110v输入,所以总功率应该是两个100A=200A。点击展开...这个比较专业。
评论
快快的想,慢慢的说回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助最大为100A每相,现在一般家庭供电为208Y/120V (三相变压器平均分配给每个用户。大型用电设备例如那种双极的40A,20A的断路器就是用两根火线获得208V电压来使用的,这样可以获得大功率,高电压,小电流的使用。单根火线(单级的断路器)和零线就获得120V的电压,一般为插座使用。因此理论上极限的最大可使用功率为100A*120V*2=24000VA, 忽略功率因素,就按照24KW来算吧。实际上,如果你按照断路器的大小来初略计算电器的使用功率,大概可以得到以下结果:双极20A的空调最大使用功率为:20A*208V*0.8=3328VA,计3.3KW。双极40A的炉灶最大使用功率为:40A*208V*0.8=6655VA,计6.6KW,也就是说每小时所有炉头全开最大火力耗电6.6度。
评论
回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助之前楼上的RENADAD计算有点错误,加拿大的民用电压为208Y/120V,老式的抽头变压器有240/120V的,但因为变压器的效率低,现在新房子已经不用这种老式变压器了。断路器以及电线的规格都是按照最大电流的1.25倍(至少)来选择的,因此实际计算时候,乘以0.8的系数。
评论
回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助民用电有两种规格:公寓楼208v三相,独立屋240v单相。楼主那个是100A。
评论
回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助民用电有两种规格:公寓楼208v三相,独立屋240v单相。楼主那个是100A。点击展开...是真的吗?各位电工说说。
评论
回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助毫无疑问,总容量100A。您的房子应该20年以上,现在的独立屋基本都是200A的总容量。
评论
回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助最大为100A每相,现在一般家庭供电为208Y/120V (三相变压器平均分配给每个用户。回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助总容量100A,要升成200才行
评论
USANA直营-flycafe回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助虽然我是懂电的,但还是没有看明白各位说的;我不知道加拿大的情况,但可以说说中国的情况;中国居民住宅都是三相380V供电,ABC三相分别带220V 的不同负载;所以,我一般会认为加拿大是208V/120V供电系统;而且,我认为一般住宅,肯定就是一路三相供电,只不过公寓的额定电流小一点,House的电流大一点而已;楼主所拍照片这种低压开关,我很多年没有看到过了,很老的,说明这个别墅有点年份了;功率=1.732X208VX100A/1000=36KW所以,这个开关可以带约36KW的用电设备不知道我说的是不是符合事实,反正我下周会去考察,会了解一下!
评论
回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助虽然我是懂电的,但还是没有看明白各位说的;我不知道加拿大的情况,但可以说说中国的情况;中国居民住宅都是三相380V供电,ABC三相分别带220V 的不同负载;所以,我一般会认为加拿大是208V/120V供电系统;而且,我认为一般住宅,肯定就是一路三相供电,只不过公寓的额定电流小一点,House的电流大一点而已;楼主所拍照片这种低压开关,我很多年没有看到过了,很老的,说明这个别墅有点年份了;功率=1.732X208VX100A/1000=36KW所以,这个开关可以带约36KW的用电设备不知道我说的是不是符合事实,反正我下周会去考察,会了解一下!点击展开...还有就是如上面一个Swiftpanda说的,可能是对的,只不过我不知道现在怎么还有人用双极开关?如果确认这个100A的是2极开关,那就是24KW的总容量。
评论
回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助我家房子是1995年的,不到20年。
评论
回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助这种东西口说无法表述清楚。我在网上找了一张图,好像是电话局接电话用的。所以我们不用管最底下那个60v的输出。 图中的POWER COMPANY SINGLE-PHASE SECONDARYD的输出就是我们家配电盘的输入,共三根线,但这并不是中国那种“三相交流电”。最上面那四根线,是供电局户外地下供电电缆的真正的三相四线制电力线;然后户外草坪铁盒子里的变压器,就是图中第二层的变压器。这个变压器的次级有个中心抽头NEUT;两根火线对NEUT的电压是115v,两根火线之间的电压是230v。 那种连起来的双闸是连在两根火线上,所以对于230v的电压来说,它是100A;而对于115v的电压来说,它相当于2x100=200A 其实用功率来表示更容易理解230V x 100A=23kw115V x 2 x100A =230kw 不管怎么算,这个房子所有电器的理论功率极限就是230kw (正如swiftpanda所说,实际使用应留有一定余量)
评论
移民科幻小说《种秧帝国崛起之后》弘扬主旋律传播正能量的饥饿游戏版《红旗颂》回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助按照我对swiftpanda的帖子所说的理解,现在新房中已经没有哪个变压器了。直接把上图电力三相四线中的其中两相(比如A、B)和GND引入家里的配电盘。这样A或B对GND是120V,A-B之间是120V。 如果是这样,那么加拿大的住宅里相当于有两种市电电压。一种是老房子的120v/240v;一种是新房子的120v/208v。
评论
移民科幻小说《种秧帝国崛起之后》弘扬主旋律传播正能量的饥饿游戏版《红旗颂》回复: 看不懂地下室房子配电盘的总容量,求助我发现我家里许多电线都没有穿套管就接到各房间了,铜线就包着一层白槊料皮。安全吗?都是木头房子,是不是很危险啊?请教大家,谢谢了.