我家是2012年的所谓高效炉,温控器是white Rodgers。这几天发现炉子比以前启动的频繁一些,我设的恒温为19度,屋外温度大约在-18度左右。目前的问题是,炉子大约每10分钟就启动一次,加热大约10分钟停止,反复如此。温控器显示室温已达设定温度,可炉子还要继续加热一会才停止。我设置的温度也不高,如此频繁启动似乎不太正常,现在我怀疑温控器设置的有问题,温控器对室温的变化过于敏感。附件是温控器说明,第三页第11项说明我理解不好,是否说是可选择温控器显示温度+-4度,不同的选项是否可以使温控器对温度的变化敏感度,这样可以控制启动的频率。请大侠们指点,谢谢。
评论
不要崇拜哥,哥是个传说! 赏 2014-12-28#2 309 $0.00 炉子short cycling大多跟温控器有关,可以对照manual试着调节温控器里边的anticipator。homedepot有卖霍尼韦尔的pro 4000,含税50刀不到,实在不行换个温控器试试。想省事就请师傅来看,200刀左右料另算。
评论
正常, 你外面-18度, 10分钟一次, 还有你房间保暖不行,在-15度以下,我家设定19-20度, 也是10分钟一次.
评论
一旦你拥有房产, 你就拥有了家园,土地,财富和主权.[SIGPIC][/SIGPIC]正常, 你外面-18度, 10分钟一次, 还有你房间保暖不行, 在-15度以下,我家设定19-20度, 也是10分钟一次.点击展开...
评论
不要崇拜哥,哥是个传说!炉子short cycling大多跟温控器有关,可以对照manual试着调节温控器里边的anticipator。 homedepot有卖霍尼韦尔的pro 4000,含税50刀不到,实在不行换个温控器试试。 想省事就请师傅来看,200刀左右料另算。点击展开...
评论
不要崇拜哥,哥是个传说!谢谢。以前炉子出现过故障,以为是温控器的问题,换过温控器,自己换很简单,不过最后不是温控器的问题。我估计还是温控器cycle rate的设置问题,我选择了最大温度差1.8F试试看。点击展开...如果之前一切正常,现在突然有问题,你最好回忆今冬哪些地方变动过。现在的数码温控器比以前水银式温控器可靠很多,要么不坏,要么彻底废掉。市场上white rogers的温控器不多见,倒是他家的气阀质量挺好,很多燃烧器气阀都用这个牌子。还有,看你说室外-18度,貌似不是大多地区,如果这样,请西人tech上门捯饬200刀就不定够了~这点住土狼屯的tx还是幸福的。
评论
是的,俺不在大多地区,现在室外估计-25度了。目前没有请人服务的打算,自己琢磨弄。再次谢谢您的建议!如果之前一切正常,现在突然有问题,你最好回忆今冬哪些地方变动过。点击展开...这一项就是灵敏度了。不过十分钟的间隔在天冷时还算正常。不用担心。
评论
好兄弟,有话好好说! 赏 反馈:Tercel 2014-12-28#9 13,037 $0.00 楼主那现在就零下15了?真冷。
评论
如果一个人脑袋装满了如下内容:李鸿章丧权辱国、义和团保家卫国、太平天国农民起义、蒋介石只会摘桃子、地主个个是周扒皮、旧社会暗无天日、美帝亡我之心不死、有国才有家,俄罗斯是兄弟。那么恭喜你!你基本具备脑残和傻逼的基本配置了…… ——作家王朔楼主那现在就零下15了?真冷。点击展开...
评论
不要崇拜哥,哥是个传说!这一项就是灵敏度了。不过十分钟的间隔在天冷时还算正常。不用担心。点击展开...
评论
不要崇拜哥,哥是个传说! 赏 2014-12-28#12 C 74 $0.00 把flame sensor拉出来擦干净试试
评论
前不久刚刚擦过。把flame sensor拉出来擦干净试试点击展开...
评论
不要崇拜哥,哥是个传说!前不久刚刚擦过。点击展开...请问LZ,暧炉频繁启动的问题解决了吗?这两天大多很冷,我家的暧炉夜里差不多6,7分钟启动一次,温度设在17-18度。咱们的温控器是一样的。
评论
6、7分钟启动一次可能是你的温控器设置不对,将温控器加热频率CR设成最慢档SL试试看,你可能设置成频率最快档FR了,频率越快,间隔时间短,但每次加热时间也短,以此类推。如果不行,拆开水槽(凝水器),看是否有堵塞,清洗一遍;还不行,将暖炉里的排烟管拆开清洁一遍,看是否有积水。以上三步不要同时操作,清洗烟道要注意断电,而且要密封好。
评论
不要崇拜哥,哥是个传说!6、7分钟启动一次可能是你的温控器设置不对,将温控器加热频率CR设成最慢档SL试试看,你可能设置成频率最快档FR了,频率越快,间隔时间短,但每次加热时间也短,以此类推。如果不行,拆开水槽(凝水器),看是否有堵塞,清洗一遍;还不行,将暖炉里的排烟管拆开清洁一遍,看是否有积水。以上三步不要同时操作,清洗烟道要注意断电,而且要密封好。点击展开...我已经设成SL了。你的暖炉现在多长时间启动一次?
评论
好像是20~30分钟吧。你的暖炉可能排气、排风不畅,导致炉子过热,系统为了保护自动缩短加热时间而加快频率。检查一下过滤网,排烟、排水以及温度传感器吧,另外,加热时观察一下火焰,炉身温度是否正常。如果夜里室外温度很低,你的情况可能亦属正常范围。还有,你可以将CR分别设置成FR、ME、SL看看,看看启动时间变化是否明显。正常情况下这个设置启动频率变化是很明显的
评论
不要崇拜哥,哥是个传说!好像是20~30分钟吧。你的暖炉可能排气、排风不畅,导致炉子过热,系统为了保护自动缩短加热时间而加快频率。检查一下过滤网,排烟、排水以及温度传感器吧,另外,加热时观察一下火焰,炉身温度是否正常。如果夜里室外温度很低,你的情况可能亦属正常范围。还有,你可以将CR分别设置成FR、ME、SL看看,看看启动时间变化是否明显。正常情况下这个设置启动频率变化是很明显的点击展开...我的过滤网是Dynamic electronic air fiter,现在发现指示灯不亮了,是不是有问题?你的滤网是这种吗?
评论
moonhigh 说:我的过滤网是Dynamic electronic air fiter,现在发现指示灯不亮了,是不是有问题?你的滤网是这种吗?点击展开...我的是普通的网格过滤网,需要定期更换的那种