加拿大华人论坛 加拿大房产新房子的暖气进出口风声,机器吵音声都很大。
在加拿大
建造商说因为我的房子小(管道短)和高效暖炉,所以才会出现房间进风,出风口的风声,机器声很响。严重影响看电视。有朋友给点建议或推荐暖气工,帮我解决这个问题吗?非常感谢。
评论
别听他扯淡,系统调试也是工程的一部分,他凭什么把有缺陷的产品卖给你。室内的噪声都是有标准的,超标了就是有问题。
评论
watch 说:别听他扯淡,系统调试也是工程的一部分,他凭什么把有缺陷的产品卖给你。室内的噪声都是有标准的,超标了就是有问题。点击展开...谢谢回复。没工夫,也没精力和builder去搞。我现在就想花点钱,请懂行的朋友把问题解决了。谢谢。
评论
异响也许是共振的原因。
评论
快快的想,慢慢的说 赏 反馈:golf007 2015-01-19#5 290 $0.00 噪音大小的问题比较主观,因人而异,建议楼主找一台同样品牌型号的Furnace测试下噪音程度,再定位下问题所在。Furnace的噪音90%来自空气鼓风机马达,水暖工处理这种问题一般只能更换马达,但更换前最好定位清楚比较好。
评论
Rita11 说:建造商说因为我的房子小(管道短)和高效暖炉,所以才会出现房间进风,出风口的风声,机器声很响。严重影响看电视。有朋友给点建议或推荐暖气工,帮我解决这个问题吗?非常感谢。点击展开...如果看电视都影响到了,那动静应该不小。新房么?如果是的话,那么风管设计多半有缺陷。如果管路尺寸设计小了,风速大就会有噪音。如果是老房子,之前房东换新暖炉如果没有参照房子风管设计标准,新暖炉风速过大也会有问题。至于builder说管道短和效能高,纯属扯蛋。新房暖通设计的正常顺序是1)负荷计算2)机器选型3)管路设计。所以即便风管设计短了,也是他家drafter的问题。小脚穿小鞋,房子小管路短非非选个大号暖炉,噪音当然大了。
评论
要求builter更换个扬程小点的风机。
评论
davidblaster 说:噪音大小的问题比较主观,因人而异,建议楼主找一台同样品牌型号的Furnace测试下噪音程度,再定位下问题所在。Furnace的噪音90%来自空气鼓风机马达,水暖工处理这种问题一般只能更换马达,但更换前最好定位清楚比较好。点击展开...我非常同意你的说法。我个人真的对噪音很敏感。因为是新房子,也去看了同一个model的房子,人家的噪音没有我的大。我现在瞎猜是马达选错了。
评论
husky2015 说:如果看电视都影响到了,那动静应该不小。点击展开...是全新的房子。builder说这不是问题。 说这噪声是正常的。我去听过相同房子的声音, 没有我这样响。所以我怀疑是否furnace装错了一个大号的。现在我没能力和builder继续argue下去。总之builder也不会来修了。 所以我想请万能的家园能人,帮我把这问题解决了。
评论
Rita11 说:是全新的房子。builder说这不是问题。 说这噪声是正常的。我去听过相同房子的声音, 没有我这样响。所以我怀疑是否furnace装错了一个大号的。现在我没能力和builder继续argue下去。总之builder也不会来修了。 所以我想请万能的家园能人,帮我把这问题解决了。点击展开...builder或者sub contractor通常都是统一采购,选配的暖炉热水器都是一个厂家。如果别人没事,那很可能是风管设计安装的问题。当然也不排除你家那台机子自身有问题,不过新机子故障的概率很低。这种问题发帖是说不清的,tech即便到现场查也要半天,还是打电话请吃牌tech看看了。
评论
Rita11 说:我非常同意你的说法。我个人真的对噪音很敏感。因为是新房子,也去看了同一个model的房子,人家的噪音没有我的大。我现在瞎猜是马达选错了。点击展开...建议买个分贝计,在你邻居家和你家的Furnace旁边相同的位置测一下,看看区别有多大。如果区别大的话,你或许可以吧数据提供给builder,看看能不能由他们换一个。也可以把数据提供给厂家,由他们给你换一台或换个马达。我觉的这全新的Furnace,至少有10年的保修,实在没有道理由自己掏钱换马达了。获得分贝计的数据是比较重要的。当然如果楼主不缺米的话,直接把原来的废了,上个高大上的低噪音Furnace也是可以解决问题的。
评论
davidblaster 说:建议买个分贝计,在你邻居家和你家的Furnace旁边相同的位置测一下,看看区别有多大。点击展开...你好,有标准吗?进风口,出风口最高是多少分贝呢? 谢谢
评论
Rita11 说:你好,有标准吗?进风口,出风口最高是多少分贝呢? 谢谢点击展开...貌似没有标准,可以看看说明书上有没有注明。我觉得应该在Furnace旁边测,不应该在风口测。
评论
davidblaster 说:貌似没有标准,可以看看说明书上有没有注明。我觉得应该在Furnace旁边测,不应该在风口测。点击展开...我没有觉得在地下室furnace旁边的噪音有什么异常。 我是觉得在房间里的进出口,风声,机器声太大。 尤其是在Family room 的最大的回风口(return opening), 噪音太大,难忍受。 谢谢大家
评论
Rita11 说:我没有觉得在地下室furnace旁边的噪音有什么异常。 我是觉得在房间里的进出口,风声,机器声太大。 尤其是在Family room 的最大的回风口(return opening), 噪音太大,难忍受。 谢谢大家点击展开...如果是风声太大的话,或许你的Furnace blower运行在最高速的状态下,有的furnace可以通过改变接线把马达转速降低,从而降低风量,减少风声。能把你的furnace品牌型号告诉我吗,我帮你确认下。也可以把回风口的栅格换成疏一些不那么密的,也可以起到一定效果。
评论
davidblaster 说:如果是风声太大的话,也可以把回风口的栅格换成疏一些不那么密的,也可以起到一定效果。点击展开...这句话踩到点了。
评论
davidblaster 说:如果是风声太大的话,也可以把回风口的栅格换成疏一些不那么密的,也可以起到一定效果。点击展开...这句话踩到点了。
评论
davidblaster 说:如果是风声太大的话,或许你的Furnace blower运行在最高速的状态下,有的furnace可以通过改变接线把马达转速降低,从而降低风量,减少风声。能把你的furnace品牌型号告诉我吗,我帮你确认下。也可以把回风口的栅格换成疏一些不那么密的,也可以起到一定效果。点击展开...你好,furnace 是Carrier 58MCB060. 如果能调整fan的速度就好了。最大的回风口在一楼的family room。furnace是在它底下的basement,离它直线距离一米左右。现在听到的是风声和机器运行的噪声。我个人的设想是把这管道人为的不走直线,在basement里,增加4,5米的管道长度,不知可行不?谢谢你和其他关注的朋友。
评论
炉子的毛病,估计是建筑商买了劣质炉子,有些便宜炉子噪音很大,亲身经历过
评论
不要崇拜哥,哥是个传说!你好,furnace 是Carrier 58MCB060. 如果能调整fan的速度就好了。查了说明书,厂家预设值是中低档,可以调成低档。但这么做会可能会影响Heat Exchanger的使用寿命。最大的回风口在一楼的family room。furnace是在它底下的basement,离它直线距离一米左右。现在听到的是风声和机器运行的噪声。我个人的设想是把这管道人为的不走直线,在basement里,增加4,5米的管道长度,不知可行不?这个想法不大可行,工程量比较大,对您来说不大划算。我觉得直接把它堵上看来可行性还高些?谢谢你和其他关注的朋友。点击展开...不客气,希望能够对您有所帮助。
·生活百科 【请问:墨尔本有没有单独卖被套和枕套的地方? 】
·房产房屋 池底那个黑色的小东西是什么?