在加拿大
可这次按照上次的思路:清洁点火器(估计和其关系不大)、清洁温度传感器、清洁排水器和排烟管。可是故障还是无法排除。故障是:1,设置温度-furnace排烟风机运转-点火器加热-燃气阀门开启供气燃烧-鼓风机开始运转-2,燃烧1/2分钟燃气阀关闭-排烟风机停止-鼓风机继续运转2分钟后停止-鼓风机等待运转的轰鸣声-1分钟左右排烟风机运转后重复1和2步过程,重复三次后furnace开启故障保护,显示故障代码后停机3小时候重复上述过程。参照故障代码看到好几种故障可能性无法排除。可能是炉膛太热系统启动保护还是鼓风机有故障。不知大侠们遇到类似的问题如何解决的。先谢过!
评论
不要崇拜哥,哥是个传说! 赏 2015-10-21#2
绝圣弃智返璞归真
7,204 $0.00 是不是寿命到了?评论
https://forum.iask.ca/threads/中共的宣传全是为了掩饰为什么说贸易战中共国必败.873382/ 赏 2015-10-21#3
西门吹雪
3,665 $0.00 没有啊,2012年的评论
不要崇拜哥,哥是个传说! 赏 2015-10-21#4 558 $0.00 你的是哪个牌子的?2012年的新的 furnace,是2 Stage high efficiency model吗?如果是机器故障的话,找帮你换furnace的公司来检查。我的2011年换的,高效节能的Furnace ,非常好。真的是至少比原来少付一半的gas bill
评论
95%的效率能比原来90%效率的省一半? 除非原来的降低到50%以下(听说每年降低2%左右)
评论
hn23505 说:95%的效率能比原来90%效率的省一半? 除非原来的降低到50%以下(听说每年降低2%左右)点击展开...因为我的water tank 也换成hi efficiency tankless hot water system, 所以不需要保温。
评论
Susie_Q 说:你的是哪个牌子的?2012年的新的 furnace,是2 Stage high efficiency model吗?如果是机器故障的话,找帮你换furnace的公司来检查。我的2011年换的,高效节能的Furnace ,非常好。真的是至少比原来少付一半的gas bill点击展开...KEEPRITE G9MXE 96%high系列,手册是ICP集团的。感觉质量好差,以前在国内使用意大利的壁挂炉,使用了近15年,也从来没做保养,一点问题都没有。
评论
不要崇拜哥,哥是个传说!KEEPRITE G9MXE 96%high系列,手册是ICP集团的。感觉质量好差,以前在国内使用意大利的壁挂炉,使用了近15年,也从来没做保养,一点问题都没有。点击展开...这个牌子比较面生,没有见过。让有牌照的plumbing 来检查一下吧。冬天马上就到了,我现在暖气已经开了。
评论
Susie_Q 说:这个牌子比较面生,没有见过。让有牌照的plumbing 来检查一下吧。冬天马上就到了,我现在暖气已经开了。点击展开...是的,我懒得捣鼓了,明天给以前安装的公司打电话吧。最担心的是主板有问题,那就贵了。
评论
不要崇拜哥,哥是个传说! 赏 2015-10-21#10 H 2 $0.00 有没有红色的故障指示灯? 数数很闪了多少次. 如果显示的是电路问题,比如是烧保险一类,很可能是air flow sensor。一般是废气管长度或者说是压力太大
评论
我觉得应该还是进气和排废气的管路问题,你打开盖子,能够吸进新空气,估计就能正常运转。
评论
快快的想,慢慢的说我觉得应该还是进气和排废气的管路问题,你打开盖子,能够吸进新空气,估计就能正常运转。点击展开...进气和排气管道都清理过,确认是畅通的。敞开盖子也试过,故障依旧。温度传感器也试过,断开点火后阀门马上自动关闭,装上后就能正常运行几分钟后阀门关闭,所以应该不是温度传感器的问题。弄不好是主板有问题了,这个就麻烦了。
评论
不要崇拜哥,哥是个传说!有没有红色的故障指示灯? 数数很闪了多少次. 如果显示的是电路问题,比如是烧保险一类,很可能是air flow sensor。一般是废气管长度或者说是压力太大点击展开...是绿色的故障灯,快速闪动,明-暗,明-暗,明-暗。你说的有道理,由于位置原因,废气管比较长还有不少弯,拆开后有积水。去年类似的故障去掉积水后故障消除,但总感觉没彻底消除。
评论
不要崇拜哥,哥是个传说! 赏 2015-10-21#14 H 2 $0.00 管子畅通不等于压力不大,90度弯太多也可以成为问题。air flow sensor很脆弱的,好处是价钱便宜。年年换也花不了多少钱。不同牌子的故障信号是不一样的。一般在下半部分的盖子背面有详细说明,或者说明书也有
评论
hugo_lee 说:管子畅通不等于压力不大,90度弯太多也可以成为问题。air flow sensor很脆弱的,好处是价钱便宜。年年换也花不了多少钱。不同牌子的故障信号是不一样的。一般在下半部分的盖子背面有详细说明,或者说明书也有点击展开...你说的很对,刚刚奋战了一个小时,将LPS拆下来,用力吸了几下,里面有少许水。几次之后可以清楚的听到开关闭合的滴答声,重新装上后故障排除,运行正常。不过有待观察,看这几天是否一直正常。再次感谢大家的建议。
评论
不要崇拜哥,哥是个传说! 赏 反馈:温莎老农 和 Susie_Q 2015-10-26#16 O 1,995 $0.00 感叹啊,时间过的真快,一转眼又在家园混了一年多时间。真颓废。
评论
目前furnace运行正常。主要检查及维护部位:压力开关HPS和LPS卸下清洁以后便,开关关闭和开启声比以前清脆有力,将flame roll-out switch清洁一遍(防止火焰倒流),将limit switch开关检查一遍(锅炉过热保护开关)清洁一遍。我高度怀疑安装人员将gas vavle流量开的过大,以致燃烧火力过大、过快,因此造成锅炉暂停保护,因此将燃气阀里面的调节旋钮调小了2圈(不过强烈建议不要轻易动此开关)。