加拿大华人论坛 加拿大房产家用暖炉故障排查指南。



在加拿大


自己动手,丰衣足食。
先上图,看完图就基本明白暖炉的工作原理,至于维修非常简单,只要知道那坏,换个零件就相当于修理电脑兼容机。




furnace.jpg (61.47 K)
2015/1/8 10:32:05


评论
很有用,谢谢

评论
请问fliter有网的那一面是在进风的那面还是出风的那面

评论
filter上有箭头。一般网在后,滤材在前(按气流方向)。

评论
这图。只有懂的人才懂。不懂的。。应该是看不懂了。而且是老一款的炉子。。

评论
不是最新型号,但是高效炉。最新型号比这再复杂一些,基本原理都一样。
贴子没完,后期待续,看完就基本懂了。

评论
第一期
暖气炉的简要工作原理
在Furnace中工作的气流:
Furnace 是三种气流协同工作的结果,他们互相配合但决不互相泄露。
1.gas。煤气管经过手动阀门,电磁阀门,喷嘴然后进入burner,与空气混合以后喷出火焰,火焰由热交换器入口处进入热交换器燃烧。
2.燃烧需要的空气和废气。热交换器,冷凝器,排气风机,排气管组成一个单向密闭的管道系统。这个系统的工作方式和吸尘器类似。煤气被喷入burner以后,和burner里的空气混合,燃烧。火焰在排气风机产生的强大付压力的作用下,被吸入热交换器,并加热热交换器。燃烧产生的废气是二氧化碳和水烝气。废气随气流继续深入热交换器和冷凝器,水蒸气被凝结成水,并进一步释放热量。冷凝水经管道排走。二氧化碳则被吸入排气风机, 并被风机沿着排气管吹出室外。
3.为室内提供的热气。上述1和2是首尾相连,接力赛的工作方式。2和3的气体都源自室内,从不同的入口进入机器,然后分开管道流动。他们被热交换器隔开。室内空气由入风口进入机器,经空气过滤器,主力风机流经热交换器和冷凝器后被加热成热空气,再经由管道输送到各出风口。





后期待续

评论

暖气炉简易启动流程图:

只要对照流程图同时观察机器运行,机器停在那一步,基本可以判断故障和那个零件有关。



fuenace-en.jpg (29.57 K)
2015/1/31 14:27:27



后期待续:启动过程祥解。



评论
此贴不错!顶

评论


评论


评论
家里暖气出问题,大家不要急病乱投医,首先要会开上门,然后拍一张开门后的正面照,最好再找到机器的model no, 即型号。这样在打电话时,就可以快速回答问题,便于师傅快速找准故障位置。小问题还可以电话教你自己修复,省去很多时间的费用。这才是本贴的目的。

评论
不知暖气的风一直吹、没办法停,不管热气冷气—直吹、没办法停、哪里故障-

评论
原帖由 溪水旁 于 1/14/2015 10:43:06 PM 发表
不知暖气的风一直吹、没办法停,不管热气冷气—直吹、没办法停、哪里故障-......
热风电机不停机,一直吹,那么几种后热风将变"冷风",其实是室温风。这个问题主要是rollout switch 和 limit switch 开路造成的,但一般只会其中一个有问题。



评论
你家最近有无什么建设,拆过温控器?重装容易出问题。millermin 发表在15楼
你家最近有无什么建设,拆过温控器?重装容易出问题。没有,己经用了二年,有问题吗?谢谢

评论
就是把温控 器拆开,风也是一直吹,也不知什么地方坏了。

评论
原帖由 溪水旁 于 1/16/2015 8:36:41 PM 发表
就是把温控 器拆开,风也是一直吹,也不知什么地方坏了。......
如果动过温控器,那么接错两条线。就是w和g 那条线接反了。调换过来就好。
如果没动,那是roll out or limit switch 开路了,通常只有一个坏。



评论
millermin 发表在18楼

如果动过温控器,那么接错两条线。就是w和g 那条线接反了。调换...谢谢

评论
第二期

暖气炉启动流程。

暖气炉的启动和电脑的启动一样,有个复杂的过程。这个过程不同品牌的机器略有差异,但基本类似。启动中如果控制板检测到某个零件损坏或者未达到工作需要的参数,机器会立刻停机,我们也就可以大致确定与这个零件有关联的零部件可能需要维护或者更换。这就是检修的基本方法。

1.当温控器发出加热请求时,温控器的R端接通W端,W端即被加载24伏电压,24v电压同时被送到暖气炉主控板IFC (Integrated Furnace Control) 的W端。这时IFC开始检测排风机气压开关(pressure switch)的工作状态。
a.假如气压开关处于开启状态,IFC将给排风机供应120V电压。
b.假如气压开关处于闭合状态,IFC将中止运行,并显示错误代码。 10-15分钟后,再次重启。

2.排气风机启动后,将在热交换器入口出产生强大付压力,驱使室内空气进入热交换器管道系统,同时气压开关也在付压力作用下处于闭合状态。
a.假如压力开关没有闭合,排气风机会运行1-2分钟后停机,并显示错误代码。10-15分种后重启。
b.假如压力开关闭合,暖气炉将继续执行完成启动程序。

3.IFC 检测过热开关(high limit switch)。
a.假如过热开关处于开启状态,排气风机会运行1-2分钟后停机,并显示错误代码。10-15分种后重启。
b.假如过热开关处于闭合状态,暖气炉将继续执行完成启动程序。

4.Hot surface ignitor (HIS)被加载电压10-45秒后,煤气电磁阀门也被加载电压并开启4-7秒。煤气被喷入燃烧器burner后,与burner里的空气混合,并被点燃,火焰迅速串通所有burner,所有火焰都被热交换器口强大的付压力吸入热交换器管道内,并开始加热热交换器。火焰点燃后,
a.假如IFC检测到火焰传感器回路没有电流经过,IFC在火焰点燃3-7秒内切断煤气供应,并显示错误代码。几分种后,重新点火,并尝试3次,仍然未能检测到火焰电流,IFC将停止启动程序。
b.假如IFC检测到火焰传感器回路有信号电流,暖气炉将继续执行完成启动程序。

5.IFC 检测火焰外燃传感器(rollout switch)。
a.假如传感器处于开启状态,IFC 会立刻切断煤气供应,并显示错误代码。
b.假如传感器处于闭合状态,暖气炉将继续执行完成启动程序。

6.假如火焰在热交换器里正常燃烧,加热计时器开始计时。热交换器达到设计温度后,送风风机启动,驱使室内的空气开始循环。当计时器达到设计工作时间且室温达到设定值时,温控器会切断W端的24伏电压,排风机电源寄电器切断风机的电源,风机停止工作。同时IFC切断煤气电池阀门的电源,煤气停止供应。送风风机继续工作直到热交换器冷却,以确保带走所有热量。

7.暖炉等待下一个工作循环指令。





后期待续

评论
暖炉吹冷风 火焰打着后几秒就灭了是什么原因

评论
这是典型的火焰传感器故障。清洁或者更换。清洁一次大约可以再用几个小时到无限,要看个人运气。想谈可以私信。

评论
本人向来支持能修尽量修,能自己修尽量自己动手。自己修不了也没有关系,只要能自己开盖,对照检查,及时报告故障现象,也对修复有帮助。

暖气炉检修步骤:
1.确认温控制器电池有效,而且当时温度比设定温度低,显示暖气炉处于加热状态。否则更换新电池,或者温控器。
2.切断暖气炉的电源,打开暖气炉上部的门/盖。
3.合上暖气炉电源开关,观察暖气炉运行,并对照暖气炉启动程序表,暖气炉的启动停止在那一步,就基本可以判断故障和那部分有关。

评论

第三期

从这一部分开始,我们将按照机器的启动程序,逐步逐个介绍每个零件的工作原理和检测方法。

1.温控器。

温控器就是thermostat(以下简称thst)。温控器实际上就是一个多功能多线/位电源开关。一般常见的型号有四个接线端,分别叫R,W,Y,G。这四个接线端和暖炉控制板上的接线端一摸一样,所以安装时只要将暖炉的四个接线端的信号线连接到温控器同样名称的接线端,温控器就可以控制暖炉的启动和停机工作。暖炉启动后,一切控制权交由暖炉控制板完成。其实温控器就是完成电源开和关的操作。

这四个接线端的功能是:R-24/36伏电源,W-暖炉,Y-冷气机,G-暖炉室内风扇。当环境温度低于或者高于温控器的设定温度时,温控器就会将R分别和W 或者Y 接通,使暖炉或者冷气机的控制板获得控制权。当温控制器的风扇开关选择"auto"时,R将和G端开路,风扇的工作由控制板控制。当温控器的风扇开关选择"on"时,R会连接G端,使室内风扇持续运转,无论暖炉或者冷气机是否处于工作状态。

基于上述原理,检查时,先拔下温控器面板,用电笔寻找/核对有电的线,即是R 线。将R分别和W/Y/G连接,如果对应设备能运转,说明对应设备无故障,温控器可能已损坏和需要更换电池。如对应设备不能运转,说明需要进一步检查对应设备。


后期待续



thermostat diagram 1.jpg (35.17 K)
2015/2/10 11:40:02



评论

第四期

2.Rollout Switch (火焰外燃开关)

Rollout switch是暖炉防止过热的保护设备之一。火焰正确的燃烧位置是热交换器内。当火焰蔓延到热交换器外时,暖炉的内部结构物和各种零件的温度会迅速升高,很容易烧毁暖炉的零件及相关的信号线路,甚至导致房屋失火。当火焰外燃开关的温度传感器达到厂家设计温度时(这个控制点不可调),开关会断开而中断信号回路,使控制板及时发现火焰外燃,并切断暖炉的工作电源和煤气供应。所以rolloutswitch 实际上就是一个具有温度属性的开关,温度控制点是350F。和high limit switch的区别在与温度控制点。

外燃开关的正常状态是闭合的,损坏时为开路。可使用万用表鸥拇挡量侧开关的两个接线端的电阻值以判断开关的连通状态。

当火焰外燃开关失效时,室内风机和燃烧风机会持续运行,暖气出风口和暖炉排气管都会吹冷风,直到暖炉重新启动或者外燃开关闭合。





Rollout Switch.jpg (37.30 K)
2015/2/26 8:44:17

后期待续



评论
说的真好,有个问题,我家温控器显示reco,然后暖炉就一直不工作了,要是把风打开的话是有风的,就是没有热气,温控器reset了之后还是这个问题,现在怀疑是温控器问题,还是暖炉点不着火,LZ看看有几种可能性

评论
原帖由 wdxsync123 于 3/3/2015 12:33:57 AM 发表
说的真好,有个问题,我家温控器显示reco,然后暖炉就一直不工作了,要是把风打开的话是有风的,就是没有热气,温控器reset了之后还是这个问题,现在怀疑是温控器......
温控器坏的可能性极大,因为温控器有几组电子开关,分别控制不同的设备启停。坏一个对应的设备就无法控制,而且通常也不会所有开关同时坏。所以风扇的开关好,不等于暖气的好。
检查方法很简单,拔下温控面板,将R端和W端连接,如果暖炉可以启动点火,证明温控坏了。否则暖炉有事。

评论
这个拔下来了不知道怎么弄啊 0.png (75.06 K)
2015/3/3 13:53:39


评论
你现在在家就好办了。右边数起第二和第三连接,在看看暖炉是否运行,要是转了,就要等多几秒,看看是否打火成功。
第三和第四已经跳接是正确的。

评论
我怎么连接要用螺丝刀拧开来吗找条电线暂时连接,注意了,这里是24伏,不会触电的,安全。

评论
救助呀。家里暖气开关调到自动就没反映 开到On才会工作 可是这样很浪费Gas呀 什么问题呢 谢啦

评论
你的温控器有问题,也许该换电池,或控制暖气的开关坏了,直接买个新的换上就没事了。不会装就直接跟我联系我。
如果新温控不解决问题,暖炉主板也有可能有问题。但这个机会不大。

评论
...

评论

第五期

3.Limit Switch (过热开关)

故名思意,过热开关就是防止系统温度太高而被烧坏的保护装置。和火焰外燃开关一样,过热开关也是一种温度开关,区别在于安装位置和温度工作点不同。过热开关通常安装在热交换器,且室内风机迫使室内空气循环的热风管道内。所以他的主要任务则是监测热风管道内的工作温度。一旦这个温度太高,超过了热交换器的承受能力,过热开关将断开信号回路,控制板获得信号后立刻切断煤气阀门和燃烧风机的电源,防止热交换器被烧坏,同时强制室内风机运转,迅速带走热量,降低热交换的温度。

过热开关的正常状态是闭合的,损坏时为开路。可使用万用表鸥拇挡量侧开关的两个接线端的电阻值以判断开关的连通状态。当过热开关失效时时,室内风机会持续运行,但出风口吹出来的是冷风。如果室内风机失效,则暖炉外壳温度很高,但出风口却没有热风吃出来

limit switch.jpg (30.83 K)
2015/3/17 9:43:15



后期待续



评论
又该头疼暖气了,一起温故知新吧。

评论
暖气一直在stage 1,无论多久也无法到hi stage, 怎么回事啊?

评论
原帖由 taogua 于 10/3/2015 11:12:45 PM 发表
暖气一直在stage 1,无论多久也无法到hi stage, 怎么回事啊?...... 你的温控器工作正常吗?

评论
请问怎么叫不正常?温控器是single stage,但是按照说明书,炉子应该在5分钟后自动切换到high stage

评论
原帖由 taogua 于 10/5/2015 7:44:47 PM 发表
请问怎么叫不正常?温控器是single stage,但是按照说明书,炉子应该在5分钟后自动切换...... 如果温控只有一个stage,那只能控制机器其中一个stage工作。因为暖炉有两个stages 就有两根控制线,但温控只提供一组控制开关。工作当然不正常。

评论
炉子是可以调成与single stage的控制器工作的,这样炉子会自动切换成high stage5分钟之后

评论
原帖由 taogua 于 10/5/2015 8:37:41 PM 发表
炉子是可以调成与single stage的控制器工作的,这样炉子会自动切换成high stage5分钟之...... 你读故障code了吗?可以帮助你排查。如果sensor不行,控制板就无法动作。

评论
stage1 切换到stage2 的工作由炉的控制板和程序根据工作状况和设定的时间完成。如果不切换,应检查主板上相应的开关。那些开关,可以控制切换时间,如on代表??分钟,off又代表???分钟。on不行,就试试off。两个都不行直接换用2-stage 的温控,可避免更换暖炉主板。

评论
温控器调好什么时间几度后 过一会就自动关机了 重启后时间不是当时的时间 是温控器坏了吗

评论
原帖由 草莓酱 于 10/30/2015 10:46:14 PM 发表
温控器调好什么时间几度后 过一会就自动关机了 重启后时间不是当时的时间 是温控器坏了吗...... 先检查电池。[img]楼主请教个问题,我家的暖气的风机在停止制热的时候还送风,不停地工作(auto档);四线温控器,接线没问题。启动现象:模式档选在off(heat off cool),fan选在auto,通电时风机就启动送风,然后模式选heat就开始制热,温度达到预设之后,制热停止,风机继续送风不止。我家的是旧式的炉子,求指点。
还有一个问题就是,启动制热的时候不出热风,要关一次再启动才出热风,后来看资料说有可能是温度传感器的问题,然后就去找,但是呢,它不是那种铁棒型的,找到了一个小圆柱体一样的东西是安装在burner上方铁片处,然后柱体上是一个类似按钮的设计,我就按了几下,这个问题就没在出现了,也不知道是不是真的解决了。
辛苦楼主解答下,thx.图片不懂上传……(-__-)b

评论
你那种温度传感器是老式的,有转盘,和触点,旧了脏了容易接触不良,转几下是可以改善的。
风机不停,属于路子问题。停机由温度控制,温度下来以后,就断电停机。估计也是温度传感器老化了。

评论
谢谢,补充一下,停止制热后,当温度低于预设温度后它还是会重新制热的,只是无论怎样都送风不停……

评论
送风的风机启停由一个温控开关控制,有些机器这个可以自己设,这个开关失灵,就会导致风机工作失灵。具体视不同机型略有差异。
这个温控器叫,fan limit swtich。 如图。

Fan_Limit_Switch 2.jpg (0 B)
2015/11/5 8:39:22


平常状态,外面还有的外壳,这个白色开关会露在壳外。这个开关时控制fan 强制开和自动两种工作状态。就是按下和拔出两种操作。也许是这个开关的弹簧出问题了,所以控制不灵。你可以反复试几次,也许可以恢复弹簧的功能。因为金属制品,不锈不断,很难损坏的,但太脏就会影响他的功能。

评论
今天找来原理图对了一下接线,发现blower motor有一根蓝线(对应中速)接在了电路板的CONT上面,是不是传说中的短接风机让它不停工作?

评论
原帖由 李村 于 11/9/2015 1:20:15 PM 发表
今天找来原理图对了一下接线,发现blower motor有一根蓝线(对应中速)接在了电路板的CONT上面,是不是传说中的短接风机让它不停工作?...... 不清楚。

评论
请教楼主,我家的furnace是2008年安装的Amana AMVC95高效炉,我刚搬进来半年。之前一直都正常。一般上午家里没人,所以温度设定为17度,中午开始加热到22度,一般需要3个小时。昨天出去办事,晚上18点到家,觉得温度不高,一看温控器,显示heat on,但是显示温度为18度,下去basement检查furnace,发现燃气已经熄灭,furnace的壁是冷的。记得当时有风机转动的声音(没有经验,没有准确查看)。无故障代码(我的furnace,停机时候显示ON,加热时显示LO或者HI),当时显示LO或者ON,不记得了。马上把温控器OFF后再ON,furnace正常工作,一直加热到22度,之后正常。
今天下午,又出现类似情况,加热1-2个小时后,未到指定温度,熄火,当时有个故障代码是pressure switch stuck open。
随便搞了一下pressure switch的hose,就是插拔一下,再上电,正常。
不知道明天会怎么样?
请问,可能是什么问题?
谢谢了。

评论
如果冷凝水管快要堵上了,会出现启动困难,时好时差。如果是软管,可以手捏捏,帮助疏通。或者你已经部分疏通了,而没有完全打通,所以暂时机器可以工作一段时间。 只要机器工作,不久就有冷凝水流出,水流不畅,真空度不够,压力开关电极就不能吸合,机器就无法启动。

评论
谢谢。
请教楼主,今天全部停止工作,发现显示故障码:E5--open fuse,一看,电路板上的fuse烧断了,暂时绕了一根铁丝上去测试,电路板显示正常ON,但是,一旦开始加热,电路板立刻断电重启。重复多次,全部是这样,每次都是风机刚开始运转,就断电重启。

评论
燃烧排气风机刚开始运转2-3秒,点火器还没有变红,电路板就断电又自动上电了。
温控器HEAT OFF,把FAN 放在ON,正常。COOL ON也正常。
就是HEAT ON不正常。
谢谢,谢谢

评论
这问题说明压力开关没有闭合。原因是压力开关本身有问题,或者压力开关工作的外部条件未达到指标。
应该查压力开关,以及和压力开关相连的气管,冷凝水管等。也就是燃烧风机这条空气回路里每个环节,某个地方堵了,漏了,裂了,导致压力开关不能合上,或者压力开关的膜片破了,卡了等等。
通常,点火前,系统会检测压力开关是否断开(open), 断开才继续下面的工作。风机转动几秒后,再检测压力开关,这时开关必须合上(close),否则系统会停机。

评论
Untitled.jpg (0 B)
2016/1/5 10:40:03


评论
原帖由 millermin 于 11/5/2015 8:13:14 AM 发表
送风的风机启停由一个温控开关控制,有些机器这个可以自己设,这个开关失灵,就会导致风机工作失灵。具体视不同机型略有差异。这个温控器叫,fan limit swti 我把这个开关两条都拨掉,室内风机还是一直响,如果两条红线连在一起,也响,不知什么问题。

评论
原帖由 溪水旁 于 1/6/2016 9:02:36 PM 发表
我把这个开关两条都拨掉,室内风机还是一直响,如果两条红线连在一起,也响,不知什么问题。...... 你很久前问过类似问题,不知道是以前的问题还是其他新问题。就你现在说的情况,控制板需要检查了。修板最好找计师,不容易扩大故障面。

评论
我们家里的是老式的gas空调,昨天晚上突然不热了,吹的风是凉的,也关闭不了,只能关总电源才能关闭,即使空调开关关闭了,不关总电源,风机也一直转。家里有老小,天气太冷。请师傅给个电话,能不能来给修一下,我的电话是6479818872我估计是rollout switch 坏了。燃烧风机和送风风机都会一直工作。其次也要检查high limit 开关。

评论
我家的温控显示不断闪:Replace Batt,这个是有问题吗?

评论
是要拆开更换电池?

评论
原帖由 kplugx 于 2/2/2016 11:35:16 PM 发表
是要拆开更换电池? 对。换套电池即可。容易做的。注意别接反。

评论
求助一下,最近天冷了开始用暖炉了,发现工作不太正常。主要症状是有时候室内温度达不到温控器设定的温度,暖炉却不见工作。比如设定22°,室内实际温度为19.5°,温控显示为Heat on,但暖炉却不工作。当手动把温控设定的22°改为18°,等温控上的Heat On消失后再将温度改为22°,这时Heat On再次显示,也听到温控信号启动圪垯一声,暖炉开始正常工作,一直到室温变为22°后停止工作,看起来一切正常。从下午6点半一直到夜里12点睡觉前都正常,但是早上7点多起来发现温控显示室内温度为19°,设定温度22°,依旧显示Heat on,但暖炉不工作。之后有重复上述手动操作过程后,暖率才再次工作,不知道这是很么原因造成的?暖炉去年冬天使用都是正常的,Filter也是刚换的。温控器是PowerStream2年前免费给换的Honeywell的PeakSaver Plus,电源驱动的,其内部纽扣电池只是用来维持断电后温控的时间和配置信息的。

评论
原帖由 millermin      于 1/28/2016 9:11:16 AM 发表
我估计是rollout switch 坏了。燃烧风机和送风风机都会一直工作。其次也要检查high limit 开关。 请问了解用oil furnace 吗?Furnace oil 没有,最后加满油后,furnace 就不加热了。怎么弄哦。,

  ·中文新闻 UberEats 员工通过他有史以来最简单的送货服务赚取了 6 美元
·中文新闻 《我是名人》明星卡勒姆·霍尔 (Callum Hole) 为澳大利亚海岸带来

加拿大房产-加拿大

朋友抢房,遇到冤大头

华人网上周朋友看中richmond的一个房子,卖家出价499999,统一收offer。open house了两周,看的人络绎不绝。我朋友出了55万,对方经纪联系说有4个offer,我朋友的和另一个人的接近,另外两个就比 ...

加拿大房产-加拿大

关于铺地板

华人网二楼要铺地板,找到一家在多伦多的本地生产商,Hardwoodplanet, 感觉还可以,他们也可以安装。有没有朋友用过他家?看网上评论好像还可以。 评论 wu7up 说:二楼要铺地板,找到一家在多 ...

加拿大房产-加拿大

公寓电炉

华人网最近想租个公寓 请问一下 这两种电炉火力有区别吗?一种是线圈露在外面 一种隐藏起来。炒中国菜的话火力够吗? 评论 电炉的火力是要看它的功率不是看外形。平面的电炉较易清洁, ...

加拿大房产-加拿大

关于房东卖房时间问题

华人网大家好,想咨询大家一个问题,就是我的租房合同是定期的,到23年6月底结束,然后我6月初因为回国所以打算5月底收房,但是我和房东说了6月的租金我照样给,按照我的理解我还是在 ...

挂牌价在悄悄地提高
加拿大房产-加拿大

挂牌价在悄悄地提高

华人网评论 2年前韩囯店,一袋25公斤大米,特价只要18. 今天家里没米了,一看特价57.还有一种59,也是特价。买3袋。买多了,怕老鼠来。 这是什麽感觉?有种90年代中国当时抢商品的年代。 ...

赔钱最多的前三甲
加拿大房产-加拿大

赔钱最多的前三甲

华人网评论 Top 3 properties 4261 W 13th Ave Bought for $6.8 Mill Sold for $5.99 Mill Loss $810k 13130 107A Ave Bought for $1.7 Mill Sold for $1.225 Mill Loss $475k 8901 GLOVER ROAD Bought for $3.752 Mill Sold for $3.30 Mill Loss $425k 评论 都系 ...