加拿大华人论坛 加拿大房产Keeprite furnace暖炉的问题
在加拿大
请问论坛里的大虾们,Furnace运行十几、二十分钟后,未达到设定的温度就停止,几十秒后又运行,不断重复以上步骤,直到达到设定的温度。这是否正常?然后看了下故障指示灯快闪4次,正常情况下是心跳灯,暖气炉的品牌是keeprite。这是什么问题呢?
评论
火焰传感器不灵敏了,擦一下就好
image.jpeg (0 B)
2018/11/10 13:52:14
评论
火焰传感器不灵敏了,擦一下就好
[attachimg]7095399[/attachimg]
评论
guangdong1234 发表在2楼
火焰传感器不灵敏了,擦一下就好
...已经擦过了,用厚厚的纸巾擦的,还是一样。有其他办法吗?
评论
可能filter 要换
评论
The limit switch is there to prevent catastrophic failure due to overheating.
检查了吗?
评论
最简单的方法就是把滤网拿掉试试看。google一下, keyword: keep rite, flash code 4.
评论
Williamkkk 发表在5楼
可能filter 要换Filter刚刚换过了
评论
torontoes 发表在6楼
The...请问这个怎么检查?需要用什么工具吗?
评论
万能表
1. 常闭--- 正常温度下是接通的(电阻=0),当达到一定温度后,断开(电阻无限大)。
2. 常开--- 正常温度下是断开的(电阻无限大),当达到一定温度后,接通(电阻=0)。
提示: FURNACE 内有110v AC电源,有触电风险,生命比钱重要。
评论
torontoes 发表在10楼
万能表
1. 常闭--- 正常温度下是接通的(电阻=0),当达到一定温度后,断开(电阻无限大)。...谢谢提醒