加拿大华人论坛 卡尔加里 Calgary我家是5level split,今早起来living room一层没电了,其他层都有电。去检查电箱,没有跳闸。不知为什么?求各位大仙指点。
在加拿大
我家是5level split,今早起来living room一层没电了,其他层都有电。去检查电箱,没有跳闸。不知为什么?求专业人士指点。
评论
开关不是按层来的,应该是按房间来的。去看看控制箱。
评论
2001.10 -> BJ FN2005.1.16 -> ME2005.5.17 -> Visa2005.7.28 -> Calgary开关不是按层来的,应该是按房间来的。去看看控制箱。点击展开...看了电箱,没有异常,很奇怪。
评论
我家也是只有二层的一个bedroom没电,也没跳闸,而且墙上的插头有电。师傅来看过,也没查出来原因。
评论
看看卫生间有个GFCI的插座是不是跳了。试着按reset键。有时房间线路跟这个插座连接,插座跳闸跟配电箱breakers无关。
评论
您这么一说我还真想起来了,之前租的房子有一次停电就是这个原因,谢谢啦!只是我的顶灯被拆下来了
评论
是不是保险丝断了
评论
大部分原因是并联的转接头虚接了,造成打火失联,后级的的插座及灯具没电。还有检查配电箱,很多仅靠看是不行的,需要用手轻轻向off叩一下,松的才是跳了的。用力关一下,再打开就可以了GFCI插座一般只管厕所。
评论
hml40412 说:大部分原因是并联的转接头虚接了,造成打火失联,后级的的插座及灯具没电。还有检查配电箱,很多仅靠看是不行的,需要用手轻轻向off叩一下,松的才是跳了的。用力关一下,再打开就可以了GFCI插座一般只管厕所。点击展开...我家有GFCI在户外,这两天插了灯,现在也没电了。
评论
我用电压表测了,有19.6伏微弱电压。
评论
是交流吗,那肯定是某个级联点烧糊了,接触不良造成的我用电压表测了,有19.6伏微弱电压。点击展开...
评论
吉安娜 说:我用电压表测了,有19.6伏微弱电压。点击展开...你测量一下火线对地,中线对地,如果火线对地120, 中线对地七八十伏,火线对中线十几伏,说明中线连接松了。检查中线接头。可能在配电箱松了。烧黑了。
评论
温莎老农 说:你测量一下火线对地,中线对地,如果火线对地120, 中线对地七八十伏,火线对中线十几伏,说明中线连接松了。检查中线接头。可能在配电箱松了。烧黑了。点击展开...我的是火线对地120,中线对地120,火线对中线19.6.这该怎么办
评论
会不会零线被老鼠咬断了?
评论
吉安娜 说:我的是火线对地120,中线对地120,火线对中线19.6.这该怎么办点击展开...这很明显中线开路。检查配电箱里那一路中线与neutral bar的连接。如果没问题检查插座里中线接点
评论
切记:检查线路一定不要带电操作,关掉相关的breaker。安全永远第一!
评论
请教您:上次师傅测时,我看到开始指针动一下,然后就都是0了,这是什么原因?谢谢您!
评论
孤单往事 说:请教您:上次师傅测时,我看到开始指针动一下,然后就都是0了,这是什么原因?谢谢您!点击展开...极有可能是线上储存一点电量,用电表连接时开始显示指针动一下。因为电压表连接后形成回路,线上储存的微量电量释放出来以后就没电了,指针也就变成零了。
评论
吉安娜 说:我用电压表测了,有19.6伏微弱电压。点击展开...netural有问题,从breaker向后查吧
评论
多谢各位指教,我的灯已经修好了!
·中文新闻 澳大利亚发出紧急警告称大型200毫米雨弹即将袭击
·中文新闻 《我的厨房规则》获奖者西蒙娜和薇薇安娜打破了对作弊谣言的