加拿大华人论坛 温哥华 Vancouver专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费
在加拿大
有任何用电方面的问题欢迎跟帖提出,本人尽力回答,帮你省点学费
评论
来加的最大收获 -- 一千金 超赞 赏 反馈:他乡新起点, sp_binbin, 虎头妈妈 和 21 其他人 P poker007混在温版 0$(VIP 0) 13,4542009-07-02#2 回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费沙发哈哈, 再发问: 想在炉子的线路上(240V)再接出一条线来, 用于国内带来的电热水瓶, 安全么?
评论
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费先普及个小常识空气开关(这里叫Breaker)跳闸后怎么恢复?很简单的问题,但也确实难住过不少人。有的客户说,我知道是这个Breaker跳了,怎么就是推不回去呢?是不是Breaker坏了?基本上不是。Breaker跳完一般停留在中间位置,恢复的时候先拨向OFF的位置,然后再拨到ON的位置,OK。如果直接往ON的方向拨,没用,就这么回事儿。
评论
来加的最大收获 -- 一千金 超赞 赏 godwin 0$(VIP 0) 1,0432009-07-02#4 回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费正在自建house。原来在国内从没有住过house,请教在电的方面有哪里需要注意的。谢谢!
评论
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费沙发哈哈, 再发问: 想在炉子的线路上(240V)再接出一条线来, 用于国内带来的电热水瓶, 安全么?点击展开...严格地说,不安全。原因:这里炉头的插座是40A的,使用时电流不超过40A的话,Breaker不会跳。国内带来的电热水瓶电流绝对到不了这么大,也就是说用的线承受不了40A的电流,万一有什么故障导致热水瓶工作电流超过本身导线的承受能力,却又没有达到40A,那么就是把电线烧化了,Breaker也不会跳,后果可想而知。不过话说回来,出现这种状况的可能性实在很小。尽管如此,出于安全考虑,不推荐这么用。
评论
来加的最大收获 -- 一千金严格地说,不安全。点击展开...谢谢! 放弃这个想法....
评论
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费暂时没问题,纯粹进来顶LZ!好人呐!
评论
[SIGPIC][/SIGPIC]正在自建house。原来在国内从没有住过house,请教在电的方面有哪里需要注意的。谢谢!点击展开...不必客气。问题比较大,先说说,没说到的咱们再交流。自建House的话,只要严格按这里的要求做,安全不必担心。房子开工前要取得Building Permit,之后,做电之前要取得Electrical Permit。能申请Electrical Permit必须具备Electrical Contractor的资质,从安全和质量方面考虑,这都是需要把住的第一关。Electrical Contractor的资质可以在 BC Safety Authority网站核实。找到一个好的Electrical Contractor是最关键的一步,核实其Contractor资质后,可以要求看看他完成的工程和进展中的工程,心里会更有些底。后面的事情就简单了,房子电路布线完成后,Contractor会致电City Hall,要求Inspection。这里的Inspector都很负责,经验都很丰富,各种细节都会检查,尽可放心。通过Inspection之后,才能上Dry Wall(灰板)。一般是油漆完后,电工来Finish,就是上开关、插座、装灯等。期间可能会因为施工用电、照明的需求,先上一部分插座、灯什么的。全部完成后,Inspector会来做Final Inspection。以上是大概的施工过程和质量监督体系的情况。从最终完成的质量来看,Inspector能保证工程的安全、规范。但是更多的细节却是要通过屋主和电工的沟通来实现。举个简单的例子吧。就说卫生间洗脸池上面的灯,装多高觉得舒服,这一定是取决于屋主的感觉。电工可以把灯装到任何的高度和位置,但是感觉舒服不舒服完全在你自己。任何这方面的细节,最好在电工把盒子钉上去之前就沟通好,以达到最佳的施工效率。试想,如果最后灯装好了,你觉得不舒服,高了或是低了。怎么办呢?算了,就这么着,心里总觉得别扭。改呢,可以,但是得多费些折腾,成本增加了,工程的进度肯定也要受影响。说到这儿呢,就显示出一套详细施工图纸的重要性了,呵呵。
评论
来加的最大收获 -- 一千金正在自建house。原来在国内从没有住过house,请教在电的方面有哪里需要注意的。谢谢!点击展开...啊,LZ能否开贴介绍详细情况啊!
评论
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费谢谢! 放弃这个想法....点击展开...不客气。实在要用还是用变压器吧。
评论
来加的最大收获 -- 一千金不客气。实在要用还是用变压器吧。点击展开...用着变压器呢, 这变压器太大, 占厨房台面. 所以才有接线的想法. 既然有安全隐患, 还是继续用变压器.
评论
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费遇到电的问题就犯怵, 先占个位,以后来请教.
评论
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费想考电工证,在温去那里考
评论
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费暂时没问题!
评论
成功落?加拿大 不必客气。回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费啊,LZ能否开贴介绍详细情况啊!点击展开... 我是太太比较喜欢有自己风格的房,自己建。很麻烦的。如果可能,不要自己建。。
评论
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费
评论
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费我家的一个卧室可以听见嗡嗡的电流声音,象晚上尤其明显, 仔细听听,好象是一堵墙里发出来的. 别的房间没有, 请问这有可能是什么原因. 谢谢了先.
评论
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费请问国内带来的多用插座,就是那种有很多孔的配电盘,能不能在在加拿大使用,会不会因为两地的电压不一样而不通用?我尝试过,加拿大电器的插头可以插上去。谢谢回答!(问题有点弱智,不好意思)
评论
回复: 专业有牌电工愿为你答疑解惑,节约点学费请问国内带来的多用插座,就是那种有很多孔的配电盘,能不能在在加拿大使用,会不会因为两地的电压不一样而不通用?我尝试过,加拿大电器的插头可以插上去。谢谢回答!(问题有点弱智,不好意思)点击展开...哈哈太弱非专业电工回答能用
·新西兰新闻 警方用DNA调查北岛乡村尸骸 当地56年前有儿童离奇失踪
·新西兰新闻 北岛消防员处置车祸现场 发现死者为自己的妻子