最近考虑用Luft-Luft Waermepumpe。不知道有没有同学有装过这个了,能不能分享经验?
我主要的疑问是能耗。
翻过一些贴,发现许多人对这个概念还是有混淆,我先简介一下。
一般EFH的WP主要是两种Luft-Wasser和Luft-Luft。
这个第一个Luft指的是能源来源是空气,其它可能性为地热等,但因为要开井,一般EFH不考虑,除非特别冷的地方。
第二个Wasser或者Luft指的是能源在屋内的流动/交换方式。前者用水主要是Fussbodenheizung,后者用热风。
希望能有用过这个Luft-Luft系统的同学不吝赐教。
评论
你说的是Lüftungsanlage mit Waermerückgewinnung 吧!这是德国在2014年开始新房KFW70一定要具备的设施。你说的waermepumpe加Lüftung 还没接触过!
评论
lz想问的应该是热汞 Luftwaermepumpe, 不是换气系统。
评论
LZ说的那种还从来没听过。如果LZ有关与这方面的网站我有兴趣去看看。
评论
这个只是Lüftung,Luft-Luft 自带这个功能了。还有这个是KW55必须的,不是70必须的。
评论
https://www.no video.com/watch?v=SjxMx4cSmAY
理论上的有不少资料。就是没找到实际人用过的经验。
评论
我没看出来这更Lueftungsanlage mit Waermerueckgewinnung有什么区别。他们就里面装了两个费电的Waermepumpe,最后达不到温度还要用电来取暖或者再要装一个Kamin。
根据EnEV2014 要求所有的KFW70的房子都要有KWL系统,不让就没有KFW的Foerderung。KFW50比70的要求还要高,当然也需要。
评论
核心区别在于LWR只是辅佐,Luft-Luft要用更热的风来达到Heizung的功能。
好处是不用铺设Fussbodenheizung,达到期望温度更快,能比较好的制冷。
坏处据说是耗电高一些,具体高多少不知道。
还有一个区别Luft-Luft还属于Abluftwaermepumpe,就是用Abluft作为热源,比直接用外面空气好一些,还不用一个外置部分。
评论
你说的都是厂家用最理想的环境下的理念做出的宣传。你可以去问一下厂家他们低于几度就要用Zusatzheizung了。
评论
那不叫LWR或LWG。那是叫KWL,kontrollierte Wohnraum-Lüftung.