在加拿大
请问一下坛子里面有没有懂得暖风机工作原理的同学。家里的暖风机出问题了,温度总是上不去。现象是这样的:首先我把温度调到最低,暖风机里面所有的声音都停下了。等几分钟,将温度调到最大,先是听到暖风机里面"click"一响(应该是哪个relay工作了),接着看到里面有黄色(火苗?),同时听到风扇开始工作。等10秒左右,gas阀自动打开,喷向黄色(火苗?),被点燃。约莫10秒之后,(另一个风扇工作?),出风口感觉有暖气送出。至此,整个启动流程完成,一切正常。7,8分钟到10几分钟之后,gas阀门自动关闭,炉火熄灭,20秒(?)之后风扇关闭,暖风机里面隐隐听到有交流(低频)声。这时温度并没有达到温度计上要求的温度,但是暖风机就再不能自己启动了。要重新启动暖风机,必须先把温度计关到最小(这时暖风机里面的交流声也随之消失),然后全部重新来过。过几分钟它又会自己停掉,又得人工重新再启动。有没有哪个同学懂这个,说说哪个东西可能坏掉了?或者需要做什么进一步的trouble shooting?多谢!
评论
up
评论
这个叫暖风机?不懂,帮顶。狗一下,油管上应该有。
评论
烧gas或propane的heater?,没接触过,但看样子是系统认为到了设定温度,先检查温控器(thermostat),看看是否它的输出有问题。
评论
11.10.27 Montréal 13.3.27 niveau désiré atteint.Day0:长灯惊险通关记:+3m我的法语学习方法-单词篇+17m:17个月,我强化法语学习阶段结束了+20m,ma carrière,c'est bien parti. 赏 2015-12-29#5 温 306 $0.00 你的情况很有可能是火焰传感器坏了,英文名字应该是thermocouple或者heater sensor。通常拧在炉膛壁上,卸下来用砂布或者螺丝刀刮几下。另外可能的原因是炉膛的排风口堵塞,导致炉膛温度过高,火焰传感器切断电路,等温度凉下来,你启动炉子又会重新工作。总的来说,问题不会太大。测试thermocouple有点麻烦,你得接上万用表,用打火机什么的烤这个传感器一会儿,看电压的变化。一般坏的可能性不大,用砂布擦几下就好。另外检查炉子室外排气口是否畅通。
评论
luf_7_6 说:烧gas或propane的heater?,没接触过,但看样子是系统认为到了设定温度,先检查温控器(thermostat),看看是否它的输出有问题。点击展开...Thermostat 是最简单mechanical的。就是那种一圈金属靠热胀冷缩变形,然后控制一块水银移动来接通/断开连接的那种。应该没什么测的。
评论
chihuahua 说:这个叫暖风机?不懂,帮顶。狗一下,油管上应该有。点击展开...是叫furnance吧,中文不知道叫什么。
评论
温莎老农 说:你的情况很有可能是火焰传感器坏了,英文名字应该是thermocouple或者heater sensor。通常拧在炉膛壁上,卸下来用砂布或者螺丝刀刮几下。另外可能的原因是炉膛的排风口堵塞,导致炉膛温度过高,火焰传感器切断电路,等温度凉下来,你启动炉子又会重新工作。总的来说,问题不会太大。测试thermocouple有点麻烦,你得接上万用表,用打火机什么的烤这个传感器一会儿,看电阻的变化。一般坏的可能性不大,用砂布擦几下就好。另外检查炉子室外排气口是否畅通。点击展开...我现在的问题是不管凉多长时间,它都不能自己重新工作。一定要把温度调到最低,等几分钟,再重新把温度调到最高(确保接通),它才能自己启动。今天还试过重新启动了三次才成功。我猜想,如果是感应器坏了,坏的一定不是测温度的。
评论
如果从来都没有换过滤网的话,先看看滤网是不是该换了。
评论
应该是温控器坏了,可以先打开温控器盖板,用吸尘器吸一下看看是否解决,如果不行的话需要去换一个,Homedepot和Canadian Tire都有
评论
以前家里的旧式煤气炉子自己捣鼓过...还是不要DIY了吧,有煤气的东西都要有执照的师傅来做的。这个症状,貌似过热保护功能被错误的运行了。老式炉子里有个地方的间隙是手动调节的,可以自己调。新式的节能炉子里面是电子自动的。
评论
看看您的Furnace停止运转后,有没有什么指示灯在闪。一般那是报错的意思,然后在查查是什么错。
评论
真淫不露屁;露屁不真淫!Thermostat 是最简单mechanical的。就是那种一圈金属靠热胀冷缩变形,然后控制一块水银移动来接通/断开连接的那种。应该没什么测的。点击展开...有机械的,也有电子的,机械可以听到簧片接触的声音,好判断,电子的只能拆开量一下。
评论
11.10.27 Montréal 13.3.27 niveau désiré atteint.Day0:长灯惊险通关记:+3m我的法语学习方法-单词篇+17m:17个月,我强化法语学习阶段结束了+20m,ma carrière,c'est bien parti. 赏 2015-12-30#14 2,339 $0.00 二种可能:1,high tempreture limit switch ,高温上限保护开关故障,检测到温度太高,关掉Gas,如是高温安全开关误动作,清扫灰尘,检查风机通风看是否正常;2,thermocouple 脏了,它的作用是检测火焰,如没有火就关掉gas.
评论
好兄弟,有话好好说! 赏 2015-12-31#15
Surrey房地产专家
3 $0.00 涉及安全问题,不要自己动,赶快找持牌做gas的专业人员检查、处理。评论
Surrey房地产专家 赏 2015-12-31#16 五 407 $0.00 刚来的时候曾经帮一家做空调暖炉生意公司做过一段时间暖炉和空调安装维修工作。不是非常专业的人士,但多少了解一些。根据楼主描述的情况,你的暖炉应该是2 STAGE的炉子。Thermocouple 出问题的概率比较小,因为如果它出问题,暖炉点火后会在二十秒内关掉,然后过几十秒再重新启动,然后又是关掉,不断重复这样的动作。你的情况首先要确定你的THERMOSTATE也就是温控器是否工作正常 。可以去HOME DEPOT、RONA等地方去买一个,几十块一个,牌子最好选HONEYWELL,我用过几个牌子的,其中HONEYWELL的质量最好,即是最低端的。其它牌子有的用了一二年就有出问题了。如果楼主动手能力强,可以试着先换一个温控器试试,接线很简单,按照说明书即可。如果故障依旧,在暖炉自动关闭后,可以打开前面下部面板,里面有个控制板,看看有没有LED故障指示灯在闪动,门内侧一般有贴 有一个说明,详细解释灯的状态所代表的含意。可以通过这个来发现是哪里出了问题。还有就是估计可能是炉内的热交换管有沙眼,炉内的一氧化碳传感器动作,自动关掉炉子。这种情况就很危险,最好马上找持牌专业人士来是检查一下。当然如果是这样的一般来说要换新炉子的。我曾经遇到一次这样的情况,两年新的炉子出现沙眼,只好换新的。
评论
thermostat 有 W, Y, G, R 4 个接线端子, 将W, G, R 三个短路在一起, 如果炉子一直工作, 就是温控器的问题.
评论
谢谢楼上各位,这几天太忙,没时间更新。实在没办法,找人看了。一开始说是igniter坏了,换了还是不行。又查说是smart valve坏掉了,要换。想想这个东西网上就300多块,加上人工,markup,税估计小1000。换对了还好,如果不对还得再来。如果是控制器坏了,又是1000。算了,忍痛换了一个96%效率的,花了4000。
·生活百科 有人用过家庭垃圾清除服务吗?悉尼