加拿大华人论坛 加拿大生活信息<紧急>! 洗手间和电视墙突然没电了!
在加拿大
请教各位电工师傅, 今天早上家里的洗手间和一楼的电视墙突然间没电了,由于是个四十年老房子,本以为是跳闸了,后来去电箱查看都工作正常。 不知道是什么情况。请各位师傅给分析分析,或者麻烦请推荐有牌信誉好的电工师傅,万分感谢
评论
你住哪里
评论
/2009.7.7投妥SYDNEY/2010.02.20毕业。待业中。。。。。。。。 赏 2014-04-12#3 温 306 $0.00 试试洗手间水池旁边有个GFCI的插座,按下那个reset键,如果配电箱breaker没有跳闸,可能是连接到这个插座上了。按下reset复位键也许就好了。GOOD LUCK!
评论
把控制这一块电路的空气开关关上然后再打开,有时候空开有松动,看似是好的,其实断开了。
评论
温莎老农 说:试试洗手间水池旁边有个GFCI的插座,按下那个reset键,如果配电箱breaker没有跳闸,可能是连接到这个插座上了。按下reset复位键也许就好了。GOOD LUCK!点击展开...正解
评论
Jump off the high dive Stare down the barrel of the gun Pee into the wind! 赏 2014-04-13#6 C 416 $0.00 谢谢回复,但是我住的是40年的老房子,别说GFCI插座了,连配电箱都是原来的,空气阀门也没有,是最古老那种玻璃手拧的。
评论
chandlesu 说:正解点击展开...谢谢回复,但是我住的是40年的老房子,别说GFCI插座了,连配电箱都是原来的,空气阀门也没有,是最古老那种玻璃手拧的。 我把配电箱里的每个玻璃扭都弄下来试了试管地下室灯的位置,都能工作,然后互换了一下拧回去了。。。只有一层电视墙到二层厕所那半条线不工作,其他都好。求各位介绍个有信誉不宰人的电工师傅来给修修
评论
40年不算太老
评论
最恨重色轻友和喜新厌旧你住哪里点击展开...多伦多,north york
评论
ciras 说:谢谢回复,但是我住的是40年的老房子,别说GFCI插座了,连配电箱都是原来的,空气阀门也没有,是最古老那种玻璃手拧的。我把配电箱里的每个玻璃扭都弄下来试了试管地下室灯的位置,都能工作,然后互换了一下拧回去了。。。只有一层电视墙到二层厕所那半条线不工作,其他都好。求各位介绍个有信誉不宰人的电工师傅来给修修点击展开...你说的这种情况应该不是40年新的房子,应该是40年代的房子,玻璃手拧的那种是fuse保险丝。布线应该是knob and tube wiring。有点像国内的那种陶瓷头儿,用旧式的电工胶带缠着接口的,火线零线分开的。这种情况可能是火线或者零线中间断开了。维修起来比较麻烦。因为墙体不是dry wall,升级起来有点麻烦,很多地方不能换线,实在不行只能另拉一条线。这个需要找注册电工。在加拿大40年龄的房子不算老房子,最多有的房子用的是铝线。
评论
温莎老农 说:你说的这种情况应该不是40年新的房子,应该是40年代的房子,玻璃手拧的那种是fuse保险丝。点击展开...lol 没有四十年代这么久,房子建于1971年,不过确实是您说的那种fuse。请问您认识哪位信誉好的持牌电工可以推荐一下么?
评论
ciras 说:请教各位电工师傅,今天早上家里的洗手间和一楼的电视墙突然间没电了,由于是个四十年老房子,本以为是跳闸了,后来去电箱查看都工作正常。 不知道是什么情况。请各位师傅给分析分析,或者麻烦请推荐有牌信誉好的电工师傅,万分感谢点击展开...我可以给您看看,地址悄悄话给我
评论
上网找了个师傅给修上了,谢谢大家
·中文新闻 被誉为“有史以来最好的恐怖片之一”的恐怖圣诞电视剧终于在
·中文新闻 长期服务 BBC 明星在工作 24 年后宣布离职,并得到了同事们的大