加拿大华人论坛 加拿大生活信息暖气问题,懂的同学请进
在加拿大
昨天早晨开始出了这个问题:室内温度低于设定温度时,锅炉开始点燃并加热,但是风扇并不能自动转动。这导致了热风吹不到各个屋子里来。我们手动的强制把风扇从自动改为手动开启,热风就吹上来了。但是,这不是办法,一直是自动启动很费电,况且温度上来后,锅炉不在加热吹上来的就没有热气了,温度还会下降。请问大家,会是什么原因导致的风扇虽然被定制自动启动,却不能自动根据锅炉的加热启动呢?先谢谢大家了!
评论
有没有同学能指点一二的,多谢。顶下贴!
评论
没遇到过,估计要找个暖气师傅维护一下。
评论
AndrewBJ 说:没遇到过,估计要找个暖气师傅维护一下。点击展开...实在解决不了就要找个暖气师傅来看了。去年有一次暖气不启动,找了暖气师傅,在家里修了1个小时,说是sensor有点问题,外出买配件1个小时,收了将近400刀。今年却又遇到这个问题,先网上问一下大家是否有知道的,如果是个小问题,就自己先修修看。不过还是,谢谢你的回复。
评论
You may need replace your Fan & Limit Control Switch hope this helps.
评论
mark
评论
arielyou 说:昨天早晨开始出了这个问题:室内温度低于设定温度时,锅炉开始点燃并加热,但是风扇并不能自动转动。这导致了热风吹不到各个屋子里来。我们手动的强制把风扇从自动改为手动开启,热风就吹上来了。但是,这不是办法,一直是自动启动很费电,况且温度上来后,锅炉不在加热吹上来的就没有热气了,温度还会下降。请问大家,会是什么原因导致的风扇虽然被定制自动启动,却不能自动根据锅炉的加热启动呢?先谢谢大家了![/QUOTE点击展开...控制风扇的温度传感器坏了
评论
有可能控制主板坏了。加入direct energy的Heating Protection with Maintenance Plan试试,每月17块钱,保修很多配件。。。
评论
o2o2o2o2 说:You may need replace your Fan & Limit Control Switchhope this helps.点击展开...谢谢了,是这个原因。老公按照这个方法,全拆开了,控制风扇的4个插线松了。
评论
Tyger Zhang 说:控制风扇的温度传感器坏了点击展开...是这个原因。已经修好了!多谢!
评论
mark
评论
恭喜搞定
评论
AndrewBJ 说:恭喜搞定点击展开...多谢!
评论
o2o2o2o2 说:You may need replace your Fan & Limit Control Switchhope this helps.点击展开...学习了
评论
Youtube好像什么都能够找到答案。
评论
o2o2o2o2 说:You may need replace your Fan & Limit Control Switchhope this helps.点击展开... 你还是挺专业的, 记得你曾经也回答了我的一个问题。。。