加拿大华人论坛 加拿大生活信息自己修理空调,有个问题请教
在加拿大
家里的空调坏了,拆开看了一下,空调的压缩机是没问题的,是电路控制方面的问题。因为如果手动按住继电器的那个触点,空调可以正常运转,所以应该是没有控制继电器导通的直流信号。而且空调电路的24V直流绿色指示灯是不亮的。所以应该是控制电路出问题了。我发现跟随者冷气管有两根线,一黑一白,因为不知道空调的控制原理所以想请教一下,这两根线应该就是空调的控制信号输如线,我所想到的是两种控制方式,一种它只会有一个脉冲信号过来(室内的那个温度调节装置发出,或者室内的那个风循环系统发出),用这个脉冲信号给控制电路板,电路板收到这个脉冲后开关继电器,如果是这样,那就是控制电路板有问题,控制电路板不能把AC 转换为24VDC,因此24V指示灯不亮,收到脉冲信号也无反应。第二种方式,这个控制信号是高低电平方式,例如24v高电平就是打开继电器,同时给控制电路板供电,而0V电平时继电器不导通,电路板无电,指示灯也不亮,如果是这种方式那就是这个控制信号有问题,那就肯能是线哪里断了,或者室内输出信号的故障。请懂行的指教一下。多谢,多谢。下图1中,画红圈的就是触点。下图2中,绿色的就是24VDC的状态灯,始终不亮。下图3中,外皮是棕色,里面有黑白两色的应该就是控制信号线。
评论
是不是过热保护开关动作造成继电器线圈没电?
评论
空调没修过。照片看,这个控制原理与电热水器几乎一样的,这个我修过。原因就是控制热水箱温度的那个触点(与图中几乎是一样的)不受水箱温度控制了,可能是年久里面的弹起、复位功能不行了,10块钱左右在五金店买了一个同样配件换了,工作就正常了。对不对,要以懂空调的人说的为准,我从来没修过空调。
评论
j0n6dj2y2w 说:报一下空调型号。点击展开...空调品牌是 Kenmore, 型号应该是DX1400,还有一个贴上面写的是R-410A Refrigerant.
评论
JIGU 说:是不是过热保护开关动作造成继电器线圈没电?点击展开...有一个疑问,如果只是过热保护开关动作,不应该整个控制电路板都没有电吧。
评论
闲钱想投资 说:空调没修过。照片看,这个控制原理与电热水器几乎一样的,这个我修过。原因就是控制热水箱温度的那个触点(与图中几乎是一样的)不受水箱温度控制了,可能是年久里面的弹起、复位功能不行了,10块钱左右在五金店买了一个同样配件换了,工作就正常了。对不对,要以懂空调的人说的为准,我从来没修过空调。点击展开...你说的是那个继电器吧,我觉得不像继电器的问题,因为你说的那个故障应该是控制继电器的直流电是有的,只不过继电器无法正常工作,但现在的状况是控制继电器的直流电是没有的。
评论
我的空调外机也坏了。会转动,但是不能制冷。打算换一个电容,看看能不能好。
评论
我不是专业的。我家空调去年自己换个新的的 好像空调的24v电源来自 暖气炉 看看你的暖气炉电源是不是关掉了
评论
24v电源是交流 不是直流
评论
换那刻大电容…这个可以查no video
评论
daxigua001 说:换那刻大电容…这个可以查no video点击展开...不是那个电容的问题,已经换过了。
评论
zk98ccf 说:24v电源是交流 不是直流点击展开...竟然是24V AC,我一直以为是直流过来的呢。
评论
j0n6dj2y2w 说:问题是出在室内,刚找到一张室内控制线路图,还没来得及细读,先贴出来,抛砖引玉:浏览附件469641点击展开...非常感谢,研究一下。
评论
zk98ccf 说:我不是专业的。我家空调去年自己换个新的的 好像空调的24v电源来自 暖气炉 看看你的暖气炉电源是不是关掉了点击展开...OK, 这的确是我下一步想要检测的方向。
评论
室内Fruance控制板的问题
评论
快快的想,慢慢的说 赏 2017-07-04#18 S 14,633 $0.00 真厉害。
评论
二两油 说:室内Fruance控制板的问题点击展开...请问你说的是那个自己调节室内温度的控制板,还是锅炉那里的控制板?当把调节室内温度的那个控制打到cool的时候,锅炉那里的空气循环的风扇是转动的。而且加热功能是正常的。说明温度控制这个控制是有输出的。
评论
那2根线就是交流24V,需要空调启动时就会送来AC 24V电压,压缩机就工作了。前几天家里开冷气也是不制冷,后来查到地下室暖气机控制板那里AC 24V的1端脱落了,找到说明书琢磨好该接的位置,接好就有冷气了。
·汽车 请推荐一款适合女生开的车(汽油款)
·汽车 我在路边停车时被刮伤了,如何申请保险?