加拿大华人论坛 加拿大生活信息请教:冬天天花板和屋顶间的冷风从哪儿来
在加拿大
我们最近有一个消防的水管冻裂,导致水流出来,不仅室外地面结冰,而且惊动消防车跑了来。这个消防的水管是布置在天花板上面的,水是不流动的,不像我们的日常水管,经常用水,水是流动的,所以它里面的水在连续的低温天气冻住了。天花板损坏后,我们发现天花板和屋顶之间有冷风,但是这个地方屋顶是没有管子的,所以想不明白冷风能来自哪里?这个地方是卫生间,有换气管道,但是确实它的屋顶没看见管子出去,也许管道通到这个单元的其他地方出去的。这个单元有5000平方尺,比较大,卫生间在暖气的末端。当然这个地方室内的暖气可以增大,比如加个小电暖气,但是暖气穿透天花板后也不会和室内一样的温度,如果冷风的问题不解决,恐怕也不是长久之计。有谁遇见过这样的问题吗?请指教。谢谢。
评论
冷风当然是外面进来的啦。
评论
我要再去看看天花板里面是怎么回事。上次那个电灯不亮的问题,现在发现只是开关那条线有问题,这个灯有两个开关,另外一个开关没问题,能让电灯亮。一个专门承包hydro 安装电灯的人说可能是小动物咬断了那根线,也有可能就是什么地方接触不好,原因可能多样,但是根本就是这条开关线不行了。我在想,能不能不开墙,就把新线和旧线的一端连在一起,从另一端拉过去呢?这个问题不紧急,所以还没有动手去做呢。只是拓展了思路,不是电源的问题,只是开关线路接触不良。
评论
你找人来看应该也得花个百十来块钱,不如考虑下以下设备要么借一台要么买一台先自查一下Thermal Imager/camera这种最直观,一眼能看出位置,价格150-200刀。或者这种常见的也行,就是测量判断时麻烦点,一般30-60刀,前几天costco见这种还有打折。
评论
「但行好事,莫问前程」房子有绝热棉包着,热量守恒原理,十有八九是从不流动的冷水中放出来的冷气,也说不准。解决办法就是把冷水管用绝热套包裹起来。点击展开...
评论
上来报告一下检查的结果,冷风来自换气扇,消防水管就在换气扇附近。我分别查了一下4个地方,只有换气扇那个地方有冷风,其实就是一条连接换气扇的铁皮管子散发冷气。所以上面网友说的都对,冷风来自外面,铁管散发的。
评论
设计有问题,为什么把消防水管的喷头放在换气扇旁边?两者应该有尽可能大的分隔距离,而且这个地方完全有条件做到,目前只是把靠近换气扇的那个管包了一层防护。而且这个厕所门是设计成自动关闭的那种,厕所的顶部是全封闭的,与其他的室内部分是隔开的,其他地方的暖气进不来,厕所内又没有足够的暖气,现在在厕所内加了一个小的电暖器。
评论
一张图也没有,光讲有啥用?是消防管爆了还是喷头爆了?喷头是什么类型的,红色玻璃管那种吗?是玻璃管冻爆了吗?天花上面没有保温层吗?这么多年没爆为什么今年爆,有没有发现什么不同?
评论
今年连续几天很冷的那个时候爆了,我只看见来人换掉了那一节管子,不知道具体是喷头还是管子爆了。原来厕所里面有一个很小的电暖器,是为使用厕所的人开的,今年没开,使用的人有说 frozen,但没有人采取措施,现在新买一个大的电暖器。
评论
小小喇叭 说:今年连续几天很冷的那个时候爆了,我只看见来人换掉了那一节管子,不知道具体是喷头还是管子爆了。原来厕所里面有一个很小的电暖器,是为使用厕所的人开的,今年没开,使用的人有说 frozen,但没有人采取措施,现在新买一个大的电暖器。点击展开...如果你确定冷空气是从金属排风管来的,建议把排风管用roxul包起来。
评论
没有呢,觉得活太难一点。工人来换天花板的,也就是建议加大厕所内的暖气。我觉得天花板上的消防管接收不到暖气,他说天花板薄,暖气会上去。就是以后装修,一定要注意这个。
评论
这个 roxul 很便宜,还防水防火,应该不重吧?买它一大包充满天花板上方,不就没有冷气影响消防管了吗?就是不知道会不会也造成不传热,管子会恒温呢还是会变冷?