加拿大华人论坛 多伦多 Toronto跪求高人指点Boiler的问题,谢谢了!
在加拿大
最近买了一个二手房子,但给房子供暖的Boiler的Co读数比较高,考虑到之前那个旧的可能用了十来年,所以干脆找人换了个新的boiler。可是换了新boiler后问题就一直没有间断过,安装的人来维修了几次问题都没有解决,一会儿说这个问题,一会儿说那个问题,把其它几个老的部件也逐一换掉了,最终还是没能彻底解决,这还是有A牌的老师傅加徒弟来判断问题的,但判断起来完全靠一个个零部件更换来排除的,我觉得不是特别靠谱,所以特地上来找个能人或者有经验的朋友问问看,给点经验,万分万分感谢。接下去我把问题说一下。我是楼上楼下两层的房子,楼下使用起来基本没什么问题,但是楼上两路问题就比较大,1. 最早新的boiler换上点火以后,压力针没多久就升高到临界值,感觉热水来不及走,憋死在boiler里面,然后溢流阀连续排除热水,boiler自动熄灭。安装人员说可能是进水处的水流减压阀坏了,换了一个新的后,问题并没有解决。2. 第二次,说water expansion tank坏了,就是那个像桶一样的,里面有水有空气的那个桶,这次貌似压力不会突然过高了,但也说明和之前的减压阀无关。3. 热水回水很慢,说可能从boiler出来后的压力泵坏了,又换了个新的压力泵,可是问题依旧。4. 这次又怀疑恒温混水阀TMV坏了,因为维修的人也不确定,又想节约成本,干脆不换新的TMV阀门去试,而是把这恒温阀门彻底拆了,只是简单的用一个普通的开关阀ball valve,来代替原来的TMV,要知道TMV比较贵的,要小两百,现在给我换了一个二三十块的,可能问题还在哪里,而且恒温功能可能就此没有了。5. 回水水流慢,又说地热的管子堵住了,看到水流流畅点了,又说可能半堵住了。让我一直冲水,说直到把里面的堵住的东西冲出来,我说冲不出来呢,回答我说叫我找专门的人花好几百用高压水泵来冲。事后,是我自己换了很久时间来确认,楼上两路的水流都非常顺畅,没有空气,我自己排除了管道堵塞或者半堵塞的问题,并拍了录像给维修人员看。6. 由于连续修了好多天都没有解决,我已经旧病成医了,对原理什么的都懂了,我仔细研究看出点端倪来,觉得问题可能出在zone valve,也就是下面控制那一路管道开关闭的阀门那里,在我提出疑点后,安装人员也把这个换了,这次水流有了巨大的改善,热水回水也快了。可是新问题来了。7. 打开楼上两路中的任意一路,boiler输出的水加热的很快,大概5-6分钟的时间,就烧到boiler自身设定的温度保护值,火就自己熄了,安装人员又说可能boiler出厂的温度设定的太高,打开机器把温度从240华氏度调低到210华氏度。但还是加热几分钟火就熄灭这里我有几个问题,第一,楼下一路相对比较稳定,问题主要出在楼上两路,楼上两路在加热之前空气都排除了,水流也比较通畅,但boiler一旦加热,升温快不说,压力针晃动比较厉害,耳朵贴近回水管,还能听到咕咚咕咚的声音,感觉里面仍旧有空气似的,真不知道这空气从哪里来的?第二,水加热后五六分钟就上升的最高值熄火后,接下去的一分钟就会马上再次打火,这次是打不着的,因为水温没降下来,但我不知道机器为什么还是打?第三,再过五分钟打火,这次因为水温下来了,打着了,我可以理解,因为压力泵仍旧工作,把热水打上去,冷水下来,所以温度降下来了,可是烧五六分钟又熄火了,就这样来回烧,熄火,烧,熄火,几乎是每五六分钟交替一次的频率,这个高的频率算正常吗?我之前从来没用过boiler,没经验,不确定,所以恳请懂的朋友指点迷津,再次谢谢。
评论
自顶一下。
评论
BOILER, 没几个师傅懂的, 检查过温感SENSOR没?
·中文新闻 悉尼铁路工会纠纷:避免火车混乱的协议细节浮出水面
·中文新闻 为什么比尔·肖顿体现了澳大利亚政治最好和最坏的一面