加拿大华人论坛 温哥华 Vancouver大温列治文独立屋户外电源插座突然不工作了,请问是什么原因?
在加拿大
列治文独立屋户外电源插座全部不工作了,请问是什么原因?
评论
找到电源总开关 (main circuit breaker box),我的是在车库墙上,打开看看是不是跳闸了,如果只是跳开了,把它扳回去就行。如果扳回去还是没电,那可能是circuit breaker坏了。去Homedepot买个新的换上。
评论
室外的插销有个保护键, 遇到水跳起来, 按下去就修好了,类似卫生间的插销,
评论
Lilac00 说:找到电源总开关 (main circuit breaker box),我的是在车库墙上,打开看看是不是跳闸了,如果只是跳开了,把它扳回去就行。如果扳回去还是没电,那可能是circuit breaker坏了。去Homedepot买个新的换上。点击展开...
评论
感谢回复!我找了所有的开关没有出现跳闸的情况,总开关我也断电重新启动,户外的插座还是不供电。当时的情况是正在使用打边机割草,结果机器不小心掉进了门口的水渠,立刻捞上来后打边机正常,但发现户外所有插座都不工作了。
评论
sabre 说:室外的插销有个保护键, 遇到水跳起来, 按下去就修好了,类似卫生间的插销,点击展开...
评论
您说的保护键就在插座上么?我找了没有什么复位键之类的。
评论
跳闸有时不太容易看出来的,直接拨到off,然后拨回on就好。如果还不行,找电工看看是不是要换保险丝
评论
谢谢!
评论
GFCI 插头。找到一个带按钮的插头,按下reset就好
评论
chener3 说:您说的保护键就在插座上么?我找了没有什么复位键之类的。点击展开...我去帮你看了一眼, 是一个一厘米长, 半厘米宽的键, 上边有reset字样, 按下去的状态通电, 平复的状态断电, 在两个插头之间,
评论
终于找到一个跟我一样的, 大键reset, 小健test,
评论
我的是这样的
评论
房间里有一个这样的插头,是管几个卫生间的,也重新复位了,依然没用。
评论
如果你所有的户外插头都不能用了,就跟插头上的复位键无关。最大可能还是电闸板。不确定的话,就把所有可能的闸拉开再合上
评论
chener3 说:感谢回复!我找了所有的开关没有出现跳闸的情况,总开关我也断电重新启动,户外的插座还是不供电。当时的情况是正在使用打边机割草,结果机器不小心掉进了门口的水渠,立刻捞上来后打边机正常,但发现户外所有插座都不工作了。点击展开...按你说的情况,99%是插头跳了,但是panel上的breaker是不会跳。因为家居户外或者靠近水池的地方(比如厕所厨房sink附近)的插头都必须是GFCI插头,如果你看到的插头和普通插头一样,说明它是在GFCI的保护下的,遇到水,自动跳。。所以你还是在屋子外围找GFCI插头,就像sabre发的图的那样,按下reset就搞定了
评论
非常感谢!
评论
你的这种情况,是跳闸了,电器掉到水里了,短路肯定引起跳闸,看房子年份,再老的用保险丝的电板估计这个年代难以见到了,如果线路没升级,可能还是老式的circuit panel,,.如果不是现在带漏电保护的GFCI或AFCI,还是用空气开关的,没有漏电保护开关的.你是找不到楼上所说的reset键的.首先,最好你的电板每一个开关都有清晰表明,你清查哪一路是管你现在这个室外插座的.空气开关跳闸不明显的,会在中间,既不是on也不是off位置.如果你已经拨了,但是没有重新归位,打上闸也是没电的,我估计你的问题八成都是没有归位.先尝试把那一路开关比较大力能听到清脆声音的拨到off,然后再重新打到on.我不是指总闸,而是如果你已经清查是哪一路开关是管室外那个插座.如果还不行,那就要拿电笔或者有万用表.首先测插座.标准的是右脚的段的那prong是火线.用电表则用交流电压档大于200或者到500伏那一档测有没电压.不过,这个只是入手,因为既然插座不工作,基本是没反应的.测完这个.再去把circuit panel盖子打开,打开后,小心不要乱碰触电,简单的用电笔,在管室外插座的那一路开关前测亮不亮,就是亮就再测合上闸后的那一路罗丝接着电线那里,也就是过了开关有没有电,如果开关前有电,开关后没电就要换开关,如果都有,那么就是开关后到插座的线路问题,不过这个在你这种情况下几乎不可能.我99%认为还是你不会复位,直接把闸打回on造成的问题.这个有点tricky很多人都不知道.
评论
一般屋外两个插座, 前园一个, 后院一个, 其中有一个带GFCI的。 电路连接是从CB板接到有GFCI的插座, 然后再连另一个, 所以你即使没有在插座上看到reset键, 他也是受GFCI保护的。 你要在屋子周围找到有reset键的插座, 复位reset, 其他插座就应该有电了。
评论
岁月静好网管没经过我同意就改了我的签名! 我的签名只是我和另外一位网友关于智商的讨论, 有什么问题吗? 网管你回答我!你的这种情况,是跳闸了,电器掉到水里了,短路肯定引起跳闸,看房子年份,再老的用保险丝的电板估计这个年代难以见到了,如果线路没升级,可能还是老式的circuit panel,,.如果不是现在带漏电保护的GFCI或AFCI,还是用空气开关的,没有漏电保护开关的.你是找不到楼上所说的reset键的.首先,最好你的电板每一个开关都有清晰表明,你清查哪一路是管你现在这个室外插座的.空气开关跳闸不明显的,会在中间,既不是on也不是off位置.如果你已经拨了,但是没有重新归位,打上闸也是没电的,我估计你的问题八成都是没有归位.先尝试把那一路开关比较大力能听到清脆声音的拨到off,然后再重新打到on.我不是指总闸,而是如果你已经清查是哪一路开关是管室外那个插座.如果还不行,那就要拿电笔或者有万用表.首先测插座.标准的是右脚的段的那prong是火线.用电表则用交流电压档大于200或者到500伏那一档测有没电压.不过,这个只是入手,因为既然插座不工作,基本是没反应的.测完这个.再去把circuit panel盖子打开,打开后,小心不要乱碰触电,简单的用电笔,在管室外插座的那一路开关前测亮不亮,就是亮就再测合上闸后的那一路罗丝接着电线那里,也就是过了开关有没有电,如果开关前有电,开关后没电就要换开关,如果都有,那么就是开关后到插座的线路问题,不过这个在你这种情况下几乎不可能.我99%认为还是你不会复位,直接把闸打回on造成的问题.这个有点tricky很多人都不知道.点击展开...
·中文新闻 香蕉康达!当英国背包客在澳大利亚工厂里看到一堆香蕉时,他
·中文新闻 联合国气候变化谈判:提议加密货币和商务舱飞行税