加拿大华人论坛 加拿大新闻BCHydro出重大安全事故被罰近68萬
在加拿大
(九爱加拿大網綜合)據Vancouver Sun報道,BC水電局(BC Hydro)在今年3月發生一起嚴重安全事故,一名工人觸電受重傷,被BC工作安全局(WorkSafeBC)重罰67.8萬。
安全事故發生在今年3月10日,在BC水電局位於雷夫斯托(Revelstoke)以北的雲母溪(Mica Creek)的工地,水電局工作人員正在給輸電塔更換絕緣墊片,一名工人在處理從導體上拆除接地電纜時觸電,傷勢嚴重,隨後送醫院搶救。
BC工作安全局(WorkSafeBC)在調查該起安全事故後發現,受傷工人在開始工作前, 電搭導體不完全絕緣,在隔離高壓電氣設備不可行的情況下,水電局未能確保遵循安全工作程序作業導致發生嚴重安全事故。
根據BC工作安全局(WorkSafeBC)的說法,水電局也未能向其工人提供必要的信息、指導、培訓和監督,以確保他們工作的健康和安全。
該機構在公開處罰書上指出,這些都是高風險的違規行為。
根據資料顯示,BC工作安全局(WorkSafeBC)在2022年開出的最高罰款為710,488.79 加元。最高限額是立法規定,並在每年1月進行調整。
而在2021年,BC工作安全局(WorkSafeBC)共開出359個罰單,罰款總額約為790萬加元。