有熟悉商家想转让一台德国产、ACG品牌的独立烤箱(Single wall oven),它的工作电压是240V,有三个接线柱,其中二根是接240V电的;另外一根是接地线的。我很想购入,因为大小正好符合我的小厨房。想请教:1)烤箱上240V的二根线是否直接连接到house的二根火线上(黑线)上?2)是否可以从原炉子的插座上分出、获得二根240V 电压的线?我想知道安装原理,并确定工程量的大小,请家园的专业能人给予指导,不胜感谢!
评论
1)完全可以,但要确认电流与线的粗细。如果有现成的线,非常简单,对于普通的电工那不叫活。2)没明白,既然有接入线,为什么还要再接出,为什么不在接入前分线?如果要接大功率电器,最好单独从配电箱走线,安全第一,否则安检也过不了
评论
你买来的烤箱的电源线没有插头吗?没有的话去买个自己接上呀。只要你厨房墙上的插座是原来接烤箱和电炉的都是240V的, 最好用电表先量下墙上插座的电压确认是240V再接入你的烤箱。
评论
一旦你拥有房产, 你就拥有了家园,土地,财富和主权.[SIGPIC][/SIGPIC] 赏
评论
新世界交响曲 说:这是我第一次在家园论坛发帖,竟然这么快就得到三份回复,谢谢hml40412,谢谢Horse Dragoon,谢谢温莎老农!我基本明白了,是否用原先插座里的一根黑线,加二根红线中的某一根,地线(零线)连接上?新插座我可以买一套电流大一点的插座。为了补充说明,我将烤箱背后三根线的照片附上。谢谢大家不断指导!也谢谢家园平台!点击展开...
评论
根据图示,你要买的炉子是商用电器,不是普通的家用炉子。在加拿大普通市电下不能用,因为你的炉子用的是单相240,而不是加拿大的双相240. 除非你单配变压器或用工业专用电。还有一种可能,找电器工程师评估一下,是否可以用双相240,这要根据内部的电气连接来决定。
评论
从附件图片上看,应该问题不大。图片上的插座是240伏,20安培的标准插座,用电量最好不要超过4kw,不过看图片里面的电线连接图,好像线不太粗,看起来像12号线粗细,感觉20安培差不多,我不敢确信,你最好查看一下炉子说明书,看看额定功率多少,不超过4kw就可以用。不过你原来的插座盒子是4X4的方盒子,跟你的插座不match,你得想办法。可以买个blank cover,上面钻个孔,安装个4040 connector,cable通过 4040,里面用螺丝帽将导线连接一起。这样就不需要插座插头了,相当于永久连接。连接的两根都是火线,无所谓L, N了。其实电压就是个电位差,240减0 跟120减 负120没啥区别, 答案都是240. 就像是一楼到六楼跟地下三层到三楼的距离一样,之间都是六层。 N线(neutral)在负载端永远不会连接的,只能在panel端零线跟地线bar可能连接。就像楼上说的,用于中国,欧洲跟北美用电标准不同,欧洲是240v 50hz,北美是120v 60hz,电的频率不同,马达的转速就不同,定时器走的就不同,频率变大了,可能就走得变快了。在加拿大我工作中用到240伏插座的时候很多,120伏的系统中用240伏绝对没问题的,否则市场上也不可能卖240伏的插座插头,code上也有相应的标准。这点法律上是没问题的。其实了解了电的原理,没什么可怕的。我自己家里厨房插座,两个插孔,上面的120伏,下面的240伏。这里的,国内的电器,都能用。需要记住一点的是,如果将来卖房子时请恢复到原样,改回加拿大标准喜欢的样子。
评论
hml40412 说:根据图示,你要买的炉子是商用电器,不是普通的家用炉子。在加拿大普通市电下不能用,因为你的炉子用的是单相240,而不是加拿大的双相240. 除非你单配变压器或用工业专用电。还有一种可能,找电器工程师评估一下,是否可以用双相240,这要根据内部的电气连接来决定。点击展开...开始发愁了,因为实在爱不释手,已经买回来了(但是14天内可退)。谢谢,祝新年快乐!
评论
j0n6dj2y2w 说:请用万用表测量一下三个接线柱,如果另外两个接线柱对地线是绝缘的,就不用担心 house 的二根火线哪一根接到烤箱上的L或N了。(如果对地不绝缘就别接了,而这种情况极其罕见)具体接线法:1、地线接地线,2、一根火线接到L接线柱上,3、另一根火线接到N接线柱上。建议能按加拿大2015电气标准规范,4000瓦以下烤箱运用 6-20R 插头配插座(如图)。4000瓦以上找我买专卖,跑腿费一千刀,哈哈哈哈!另外,如果烤箱上有定时器或时钟,可能会不准确,走时变快了。点击展开...
评论
简直柳暗花明。立刻用万用表量了,二根接线柱对地线绝缘!太令人高兴了。谢谢,祝新年快乐恭喜发财!
评论
温莎老农 说:从附件图片上看,应该问题不大。点击展开...谢谢,这是春节里收到的最好的新年礼物!您和园友j0n6dj2y2w完全帮助我解决了问题,我比较欣赏您的思路,衷心感谢!多伦多的蓝天白云雪花同胞们,爱你们!祝新年快乐身体健康恭喜发财!
评论
我在加拿大做了12年的电工。对电和空调,暖气炉等比较喜欢,也喜欢力所能及分享一些自己的经验,你开心,我也快乐。