在加拿大
女儿感冒了,想晚上开暖气,结果炉子不工作了.先请教大家,不行再叫人来看一看.炉子是12年换的高效炉子,之前都正常工作.今年开冷气的时候也是有点小问题,开了没直接运行,我把加湿器开了再开才正常运行,之后关了加湿器也没有问题,一直正常运行到现在.不知道这有没有关联现在,单独开风扇没问题.开冷气也没问题.就是开暖气没有正常送风.设置好要开暖气之后,可以启动机器.但就只是一个像马达的东西里面在转,带起水声.不正常的是没有点火,煤气没有燃烧,当然风扇也不送风了.上网看了下和之前安装的留在上面的贴纸,没发现什么不妥控制器的设置应该没问题,当然电池也还有电.网上说炉子附近有总开关,没发现.如果是供电的问题,冷气能正常工作,暖气的电应该也是没问题的.送煤气的管子是和热水器也连在一起,目测没有外置的阀门.热水器正常.炉子里面接煤气的地方是有个电子元件控制开关,是打在了开的那边.什么滤网不洁管子堵塞应该也不是现在是卡在了不点火这一步.我忘了这个炉子是不是一直都要留个小火苗的了.如果是,那就是熄掉了.如果不是,那是点火的元件坏了.暖气要工作的时候,完全听不到要点火的声音.现在完全不知道是那里有毛病,先听听懂的人的意见吧.谢谢了.
评论
你检查一下排废气的管子,看看室外是不是堵住了,机器自检如果不排废气,就不会点火。
评论
快快的想,慢慢的说 赏 2016-09-14#4 B 971 $0.00 一直都要留个小火苗的
评论
07.12 魁省FN,08.11 HK面试 08. 12 投资,09. 04 联邦FN 09.12 收到体检表,11.10月第2次体检 ,12.5月领取VISA 赏 2016-09-14#5 S
狮马鹤
8,349 以前会自己点火吗?应该有一个复位按钮找一下,然后再试试。评论
新的高效炉不能人为点火。
评论
快快的想,慢慢的说 赏 2016-09-14#7 M 942 $0.00 新炉子应该都是自动点火的,哪有什么小火苗。一接电源就着。应该是点火装置的问题。
评论
无为大侠 融汇惯通 赏 2016-09-14#8 S 104 $0.00 谢谢回复废气管没有堵塞暖气炉的供气管,外面还真没有手动的阀门(热水器的也没有)。供水的管子,现在才看清暖气炉是没有供水的。奇怪,那个马达的东西转的时候还好像带动一箱水在动,那水哪里来的?
评论
排水堵,倒灌,所以vent motor启动有水声。水位高到一定程度,影响排气,压力开关open,根本没电继续往下送,所以炉子不供暖。打电话请专业公司有G2/1牌的tech过来看下,上门检查加排故150上下,上论坛发帖除了浪费你时间,没一点用处。
评论
排水,如果说的是室内排的哈,没有堵。那个透明的盒,水位都是低到排水管子的位置接到屋外的两条管子,一个是废气的吧,另一个不知道是干什么的,就是马达转的时候,听到里面有水声
评论
请人修好了。报告一下原因跟husky2015说的相似,是之前安装的人把排废气和进气的管子在屋外的部分装错了,排废气的出口应该有弯头朝下的结果装成是平的了,导致vent motor积水了,还进了几个小石子。清理好就可以正常工作了。
·中文新闻 2024 年 HSC 成绩:北悉尼男子高中连续排名第一
·中文新闻 2024 年 HSC 成绩:新南威尔士州顶尖学校排名