加拿大华人论坛 加拿大生活信息冷氣回风岀现问题。救助解答



在加拿大


請问大家知不知道回风組件屬冷氣的那一部分?是屋的中央冷氣。若要維修應是找冷氣公司吗?

评论
什么回风组件?如果是house的话,不就是暖气炉那头有一个风机,一头出风一头进风。进风的那头通过风道没层都连接一个回风口而已。除了风机外其他没什么好维修的。如果风机不转了,十有八九是电容坏了。你自己会换的话几块钱搞定;自己不会,遇到诚实的师傅,收你100块搞定;运气不佳碰到不诚实的师傅,看你不懂,说这个组件坏了那个组件坏了,然后收你成百上千。就这么回事。

评论
Leon-L 说:什么回风组件?如果是house的话,不就是暖气炉那头有一个风机,一头出风一头进风。进风的那头通过风道没层都连接一个回风口而已。除了风机外其他没什么好维修的。如果风机不转了,十有八九是电容坏了。你自己会换的话几块钱搞定;自己不会,遇到诚实的师傅,收你100块搞定;运气不佳碰到不诚实的师傅,看你不懂,说这个组件坏了那个组件坏了,然后收你成百上千。就这么回事。点击展开...謝謝你,我先去了解以上,再有问题再請教。

评论
The guy came to fix the air conditioner. It turns out it is not the air conditioner. The problem is lack of air returns in the house. This is causing the freezing at night when the temperature drops. It works when the outside temperature is above 20. But it is not flowing through out the house. The guy said there should be more air returns in the house. The furnace is basically sucking the cold air from the basement rather than sucking the warm air throughout the house to make it cold冷氣是上年四月新裝,在保养期内,初步检查結果就是以上情况,但看来不屬冷氣问题。若只是换配件,自己能找岀,那就可自己買回来处理。請指教。

评论
不是换配件,而是要加回风管道和回风口。老房子是吧?平房还是两层?

评论
laox888 说:不是换配件,而是要加回风管道和回风口。老房子是吧?平房还是两层?点击展开...是半獨立兩層約四十年。如果大家有更多提意,請繼續幫忙。因屋不在华人区,没朋友能介绍附近的維修工人,找到都会很昂贵,又不知是否老实,而且租客是很樂意幫我自行处理,只是不懂查看问题,如是换配件等简单的事,她的丈夫和爸爸也能做。在發现这问题同時,她说有一節喉管好像有问题,她们都說可自己更换。謝謝!謝謝!

评论
laox888 说:不是换配件,而是要加回风管道和回风口。老房子是吧?平房还是两层?点击展开...可否詳术一点怎样加?我轉告租客。

评论
有求必應 说:可否詳术一点怎样加?我轉告租客。点击展开...加管道工程量很大,详细的方案要专业人员现场看过之后才能定。估计你是夏天二楼太热地下室太冷,首先检查阁楼里insulation够不够,如果不够整天开着空调是治标不治本。另外检查一下回风口是否太脏堵塞了一部分,特别是有滤网的那种。40年前建的房子,一般每一层楼才有一个回风口在过道上,而且管道很小。实际上每个卧室都应该有个回风口,回风口总的通风量应该与出风口的一样,以求进出平衡。加管道就是从必须加回风的地方(比如二楼)通到暖通设备房(一般在地下室),通常走墙角(比如从地下室到二楼要经过一楼某个房间的墙角,而且要好看的话对面墙角也要做个对应的鼓包),也可以走衣柜或橱柜,然后用灰板封好涂上涂料。所以说工程量很大。

评论
laox888 说:加管道工程量很大,详细的方案要专业人员现场看过之后才能定。点击展开...你是專业的相关行业人士吗?有幾個问题:1.上年剛安上,过第一个夏天没聴有问题,是否應问问,是否上年情况一样呢?2.现在有的回风口数量,如只用暖爐是不影响的吗?3.暧爐运行時,回风口多少是没关系的吗?4.如果不加回风口,以现狀繼續,要怎样做才好些,例如相关安全或使用,要像她每晚关掉吗?是否很耗电呢。5.加回风口是否要拆掉部分裝修,例如天花牆身才可完成?6.另一问题是我们買是屋的裝修没圖積的。岀租一般在安全情况,租客又接受都不想做太多。但終有一天我也会取回自用,因此岀租自主两種情况下,我也想得些意见。謝!

评论
有求必應 说:你是專业的相关行业人士吗?有幾個问题:1.上年剛安上,过第一个夏天没聴有问题,是否應问问,是否上年情况一样呢?2.现在有的回风口数量,如只用暖爐是不影响的吗?3.暧爐运行時,回风口多少是没关系的吗?4.如果不加回风口,以现狀繼續,要怎样做才好些,例如相关安全或使用,要像她每晚关掉吗?是否很耗电呢。5.加回风口是否要拆掉部分裝修,例如天花牆身才可完成?6.另一问题是我们買是屋的裝修没圖積的。岀租一般在安全情况,租客又接受都不想做太多。但終有一天我也会取回自用,因此岀租自主两種情况下,我也想得些意见。謝!点击展开...不是专业人士,只是对这方面有点兴趣,有空有钱时鼓弄一下房子。1. 应该问问。2.暖炉也会有影响,但不会像冷气那样结冰停止工作,而且地下室本来就比较冷,所以进气从地下室吸取不会造成问题。3. 有关系。要舒服的话每个房间(除厨房厕所外)都要有进气口。但老房子一般没有这么讲究。4. 不加回风口,空调可能会经常像现在这样结冰“冻死”停止工作。5. 加回风口要打穿地板,不需要动天花。也就是说从墙角地板走管道,然后用灰板包起来。6. 圖積 - 你是香港/广东人?不用图纸,专业人士知道怎么走管道。加暖通管道,牵涉到暖通、木工、灰板等工种,所以要准备点费用。

评论
laox888 说:不是专业人士,只是对这方面有点兴趣,有空有钱时鼓弄一下房子。1. 应该问问。点击展开...你只是自己弄弄房子懂那么多理論,很了不起,早前我也向丈夫說,到步後要找找學習管理維修房子的项目,請问你從那里學呢?可介绍吗?

评论
看来不是每间房子都適合安装空调。

评论
你先检查一下filter脏不脏。我之前是假设来检查的师傅把该检查排除的问题都看过了。上次换filter是什么时候?另外,你房子多少平方尺?空调是多少吨的?

评论
laox888 说:你先检查一下filter脏不脏。我之前是假设来检查的师傅把该检查排除的问题都看过了。上次换filter是什么时候?另外,你房子多少平方尺?空调是多少吨的?点击展开...已换filter,两層大約1300平方尺。我有什么要问租客,請给些意见,謝!

评论
点击展开...請问风机在那位置?

评论
請问风机的英语吧什么?

评论
1.不是专业人士,只是对这方面有点兴趣,有空有钱时鼓弄一下房子。1. 应该问问。点击展开...1.现在我问问他再告诉你3.楼上有四间房,每间有岀风口,我猜是你說的進风口。

评论
点击展开...請问怎样知道insulation够不够呢?屋顶是上一个业主蓋的,大約只有6-7年。

评论
有求必應 说:請问怎样知道insulation够不够呢?屋顶是上一个业主蓋的,大約只有6-7年。点击展开...这个要进阁楼(attic)看,拿个棍子量,看保温棉有多厚,如果是这几年做的,应该有18寸厚,40年前的绝对没有这么厚,而且很多地方被动过,比如大风、装pot lights,验房师走过没复原等。这不是你能干的活,一不小心就会把天花板踩穿。叫租客不要把温度设置太低,24度就可以了。有些人不懂,以为把温度设置低点空调就会快点制冷。我估计楼上热,所以睡觉时空调调到很低。如果结冰,将温控器调到off,将风机调到on,等冰融化了再开空调。总之,你需要的是专业人士上门检查确诊,然后对症下药。你如果连出风口和进风口都搞不清楚的话这事情不好办。新手最好买新一点的房子,老房子问题太多。

评论
我猜她是说6或7年前,前屋主把房顶换了。

  ·中文新闻 悉尼学生因佩戴巴勒斯坦围巾被禁止参加12年级正式课程
·中文新闻 二十年来,联邦政府一直向澳大利亚非法商人收取费用

加拿大生活信息-加拿大

加拿大老人金

华人网大家好: 我父母來了加拿大都已經十年啦,開始準備申請加拿大老人金。 本人對這項福利都還好迷茫,希望各位多多指教, 多謝!本人父母居住加拿大已經十年,過去十年,沒有工作 ...

加拿大生活信息-加拿大

不想在温哥华了想去农村

华人网不想在大城市了,从出生到现在一直在大城市,来到温哥华,这房价和工资的不对等更搞得无法呼吸。来加拿大又不是奔着这些来的,加上本人很佛系,现在就梦想找一份WFH的工作到乡 ...

加拿大生活信息-加拿大

从首尔转机回加拿大

华人网今天送老公先回加拿大,从沈阳出发经首尔当天飞多伦多。 给老公买的是沈阳至首尔 大韩航空的 从首尔到多伦多 加拿大航空 行李在沈阳可以直挂到多伦多 给了两段航程的登机牌 行李 ...

加拿大生活信息-加拿大

赏花:蒲公英晚期?

华人网郁金香正在凋谢,蒲公英也进入最后的一搏。这个时候,她们已经不像小黄花绽放时那么可爱了(应该说多数人是这么感觉的),但仔细观赏,我还是很喜欢的。心中喜乐,到处都是美 ...